1、2500kVA的干式电压器,在与低压柜(主母排规格为3X[3(120X10)])做连接时,变压器厂家用的母排规格为3X[2(120X10)],《99D201-2 干式变压器安装》图集中2500kVA变压器低压侧选用的是3X[2(125X10)],估算一下载流量,觉得厂家选的偏小,厂家说是一向以来都这么做的,也没拿出啥依据。 2、变压器本体上的母排规格为3X[(120X15)],更小了,厂家说就是按变压器的制造标准来的。
1、2500kVA的干式电压器,在与低压柜(主母排规格为3X[3(120X10)])做连接时,变压器厂家用的母排规格为3X[2(120X10)],《99D201-2 干式变压器安装》图集中2500kVA变压器低压侧选用的是3X[2(125X10)],估算一下载流量,觉得厂家选的偏小,厂家说是一向以来都这么做的,也没拿出啥依据。
2、变压器本体上的母排规格为3X[(120X15)],更小了,厂家说就是按变压器的制造标准来的。
本人对变压器不甚了解,请解惑,谢谢!
2楼
“变压器厂家用的母排规格为3X[2(120X10)],《99D201-2 干式变压器安装》图集中2500kVA变压器低压侧选用的是3X[2(125X10)],估算一下载流量,觉得厂家选的偏小,厂家说是一向以来都这么做的,也没拿出啥依据。
变压器本体上的母排规格为3X[(120X15)],更小了?厂家说就是按变压器的制造标准来的”
2500KVA变压器的额定电流3600A+点,三相的铜牌截面应在3600平方毫米左右,2X120X10小了点。
回复
3楼
先算出低压侧回路电流
回复
4楼
问题也不是很大我见过很多工程都是用2*120*10的TMY,变压器别长时间过负荷运行就行
回复
5楼
厂家选用的母排规格为3X[2(120X10)对呀,2400mm2,1.5倍电流可以用但是小了点
回复
6楼
这个应该可以吧 变压器不可能是满负荷运行
回复
7楼
厂家选得排有点小,建议按标准执行
回复
8楼
你看个标准厂家3X[2(120X10)小了点用3X 3X(120X10)就可以啦加1根铜排。
回复
9楼
你看个标准厂家3X[2(120X10)小了点用3X 3X(120X10)就可以啦加1根铜排。
回复
10楼
设计手册规定变压器回路按1.05倍选择,计算为3789A。120X10铜排2片平放载流量是3816A,2片竖放载流量是4168A。满足要求。
回复
11楼
选的很合理啊
回复