2500kVA-10/0.4kV变压器与低压柜连接母排规格
chenkailinaini
2013年03月29日 11:20:35
只看楼主

1、2500kVA的干式电压器,在与低压柜(主母排规格为3X[3(120X10)])做连接时,变压器厂家用的母排规格为3X[2(120X10)],《99D201-2 干式变压器安装》图集中2500kVA变压器低压侧选用的是3X[2(125X10)],估算一下载流量,觉得厂家选的偏小,厂家说是一向以来都这么做的,也没拿出啥依据。 2、变压器本体上的母排规格为3X[(120X15)],更小了,厂家说就是按变压器的制造标准来的。

1、2500kVA的干式电压器,在与低压柜(主母排规格为3X[3(120X10)])做连接时,变压器厂家用的母排规格为3X[2(120X10)],《99D201-2 干式变压器安装》图集中2500kVA变压器低压侧选用的是3X[2(125X10)],估算一下载流量,觉得厂家选的偏小,厂家说是一向以来都这么做的,也没拿出啥依据。
2、变压器本体上的母排规格为3X[(120X15)],更小了,厂家说就是按变压器的制造标准来的。
本人对变压器不甚了解,请解惑,谢谢!
免费打赏
xuzan2011
2013年09月27日 11:13:23
12楼
路过,学习了
回复
szq0819
2013年09月27日 17:13:55
13楼
2500*1.05/(1.732*0.4)=3789
2*120*10*1.6=3840
3840>3789
OK!
回复
xiaokouchangkai
2013年10月26日 11:22:55
14楼
母排选择上应适当放大,建议参考标准执行
回复
jjj761
2013年11月08日 10:38:32
15楼
路过,学习,谢谢
回复
zhang982868
2013年11月15日 16:21:22
16楼
两片4100A,足够了
回复
老小子
2014年01月14日 10:46:34
17楼
还是留大点 按手册上选吧
回复
hz917211
2014年01月14日 12:17:04
18楼
cyzccs110 发表于 2013-5-21 22:56 厂家选用的母排规格为3X[2(120X10)对呀,2400mm2,1.5倍电流可以用但是小了点请问1.5倍过电流是怎么出来的?规程有规定吗?请赐教
回复
hz917211
2014年01月14日 12:17:41
19楼
cool8 发表于 2013-9-3 21:11 设计手册规定变压器回路按1.05倍选择,计算为3789A。120X10铜排2片平放载流量是3816A,2片竖放载流量是4168 …请问变压器回路按1.05倍选择是什么意思?
回复
kk30000
2014年01月16日 10:05:37
20楼
~丢丢~ 发表于 2014-1-14 12:17 请问变压器回路按1.05倍选择是什么意思?根据设计手册要求,变压器回路工作电流计算根据主变容量乘以1.05倍计算。
回复
红苹果
2014年01月17日 16:58:16
21楼
2X120*10载流量是有点偏小。。
回复

相关推荐

APP内打开