2500kVA-10/0.4kV变压器与低压柜连接母排规格
chenkailinaini
2013年03月29日 11:20:35
只看楼主

1、2500kVA的干式电压器,在与低压柜(主母排规格为3X[3(120X10)])做连接时,变压器厂家用的母排规格为3X[2(120X10)],《99D201-2 干式变压器安装》图集中2500kVA变压器低压侧选用的是3X[2(125X10)],估算一下载流量,觉得厂家选的偏小,厂家说是一向以来都这么做的,也没拿出啥依据。 2、变压器本体上的母排规格为3X[(120X15)],更小了,厂家说就是按变压器的制造标准来的。

1、2500kVA的干式电压器,在与低压柜(主母排规格为3X[3(120X10)])做连接时,变压器厂家用的母排规格为3X[2(120X10)],《99D201-2 干式变压器安装》图集中2500kVA变压器低压侧选用的是3X[2(125X10)],估算一下载流量,觉得厂家选的偏小,厂家说是一向以来都这么做的,也没拿出啥依据。
2、变压器本体上的母排规格为3X[(120X15)],更小了,厂家说就是按变压器的制造标准来的。
本人对变压器不甚了解,请解惑,谢谢!
免费打赏
pthpth139
2014年02月02日 18:44:43
22楼
我觉得楼上说得不错,已经满足要求了,你自己可以算下
回复
pthpth139
2014年02月02日 19:02:36
23楼
cool8 发表于 2013-9-3 21:11 设计手册规定变压器回路按1.05倍选择,计算为3789A。120X10铜排2片平放载流量是3816A,2片竖放载流量是4168 …2片竖放载流量是4168A,是怎么算出来的
回复
向天索要1度电
2014年02月05日 09:27:40
24楼
~丢丢~ 发表于 2014-1-14 12:17 请问变压器回路按1.05倍选择是什么意思?超0.05倍运行呗。
回复
weifengde
2014年02月17日 16:27:33
25楼
变压器二次额定电流的1.05倍要考虑,短路稳定呢?也要考虑吧!