关于板式排烟口
sxhmgh
sxhmgh Lv.6
2013年03月29日 09:33:39
来自于通风排烟
只看楼主

装饰要求天花上设置的排烟口为板式排烟口,但是该排烟口不具备280度关闭功能,是不是不能设在总管上?如果在支管上设我可以在排烟口前加个280度的常开排烟阀吗,有没有这种做法,还可以怎么做?恳请各位大侠发表高见!

装饰要求天花上设置的排烟口为板式排烟口,但是该排烟口不具备280度关闭功能,是不是不能设在总管上?如果在支管上设我可以在排烟口前加个280度的常开排烟阀吗,有没有这种做法,还可以怎么做?恳请各位大侠发表高见!
免费打赏
zyhlyx
2013年03月29日 16:22:51
2楼
个人理解:如果所有排烟口处于一个防烟分区,可使用普通常开风口,只在风机入口设一个排烟防火阀。如果不是一个防烟分区,可以在支管上设排烟防火阀。
回复
sxhmgh
2013年03月29日 16:58:38
3楼
装饰表示普通风口都不入法眼,只有白板一块还可以看。
一个系统带几个防烟分区,支管上设排烟防火阀+常开风口是有这做法,关键是排烟防火阀+板式排烟口有没有这样做的?
另外如果在总管上开几个风口分别对应几个防烟分区,这样就不能用板式排烟口了?
回复
zyhlyx
2013年03月29日 17:23:31
4楼
我觉得只要不违法规范就可以。“排烟防火阀+板式排烟口”不违反规范。
回复
penge101
2013年03月29日 20:17:28
5楼
zyhlyx 发表于 2013-3-29 16:22 个人理解:如果所有排烟口处于一个防烟分区,可使用普通常开风口,只在风机入口设一个排烟防火阀。如果不是 …支持,呵呵呵!
回复
云飘飘
2013年03月31日 13:14:47
6楼
一个防烟分区内可以这样做。
回复
lwt6667
2013年09月10日 20:14:21
7楼
板式排烟口:可以有280度关闭功能
回复
lwt6667
2013年09月10日 20:16:10
8楼
回复
lwt6667
2013年09月10日 20:17:16
9楼
板式排烟口--280度
回复
sxhmgh
2013年09月24日 14:42:29
10楼
谢谢,后来也看到了,现在的板式排烟口可以有280°C关闭功能了。
回复
xshlwh123
2013年09月25日 09:20:49
11楼
板式排烟口有280度关闭功能