地上商场的板式排烟口是否要加280度防火阀
superzhu0718
superzhu0718 Lv.12
2006年11月16日 20:39:07
来自于通风排烟
只看楼主

商场面积5000平方米,分两个防火分区,每区有两个排烟风管,每个风管有三个板式排烟口,那是不是每个板式排烟口都要加280度防火阀?还是不需要,只要在风管与土建风道的连接处加一个280度防火阀就可以了,请高手指点。

商场面积5000平方米,分两个防火分区,每区有两个排烟风管,每个风管有三个板式排烟口,那是不是每个板式排烟口都要加280度防火阀?还是不需要,只要在风管与土建风道的连接处加一个280度防火阀就可以了,请高手指点。
zhengxufeng
2006年11月17日 08:29:15
2楼
楼主首先把商场的防火分区和防烟分区区分开,看排烟系统是否跨越防火分区和防烟分区区
回复
superzhu0718
2006年11月17日 12:25:50
3楼
大概400平米一个排烟分区,每个排烟分区一个板式排烟口,是不是每个排烟口都要设置一个280度的防火阀。
回复
toplhc
2006年11月17日 13:31:27
4楼
按照你的字面理解是否是这样?

每个防烟分区都有一支管,每一排烟支管上都设板式排烟口

这样的话需要设280度排烟防火阀(如果一防烟分区多个风口,则设在支管上),另外排烟防火阀不等于防火阀

不论你是何种情况,这个问题都这样来分析,任一防烟分区着火,本防烟分区排烟口排烟(其它防烟分区支管关闭),当280度时,着火防烟分区支管关闭,风机停。看能否满足这个要求,再确定你说的某个地方是否要设。。。。
回复
superzhu0718
2006年11月20日 19:45:39
5楼
高规上好象没有规定每个防烟分区都要设280度排烟防火阀
(当280度时,着火防烟分区支管关闭,风机停)这和我的理解不太一样,好象是风机前的排烟防火阀动作时,风机才会停吧,不知我的理解是否正确
回复
hexingoo5
2008年09月01日 22:33:45
6楼
路过。。学习。。。
回复
marsroom
2008年09月02日 20:47:29
7楼
应该设置280度排烟防火阀,但是你这种情况就不能联动风机,只有风机出口的280度才联动风机!
回复

相关推荐

APP内打开