最近老遇到一个问题就是设备用房有时在一个防火分区,但是划做一个防烟分区又有困难,就分作两个防烟分区,就考虑到用板式排烟口,不知道这样做对不?如果要用板式排烟口,如何控制?只在排风口前面加电动阀可以不? 希望高手可以指导下! 敬候佳音
最近老遇到一个问题就是设备用房有时在一个防火分区,但是划做一个防烟分区又有困难,就分作两个防烟分区,就考虑到用板式排烟口,不知道这样做对不?如果要用板式排烟口,如何控制?只在排风口前面加电动阀可以不?
希望高手可以指导下! 敬候佳音
2楼
从功能上,板式排烟口=百叶+280度常闭排烟防火阀,我个人很少用板式排烟口。
常闭,火灾时开启,280度自动关闭
回复
3楼
排烟口可以两次动作?
回复
4楼
从功能上,板式排烟口=百叶+280度常闭排烟防火阀,我个人很少用板式排烟口。
常闭,火灾时开启,280度自动关闭
支持这个
回复
5楼
板式排烟口无280度防火阀,只有控制器控制线,多页排烟口带280度熔断器,可以看07K103-2 P56页.
[
本帖最后由 tinaeve 于 2010-4-22 21:08 编辑 ]
回复
6楼
用板式排烟口的话 还需要在穿墙的位置加个常开的280度防火阀
回复
7楼
板式排烟口自身带有280度防火阀,直接安装即可。
回复
8楼
:handshake 学习中。。。。。
回复
9楼
我这的图纸上也设置了板式排烟口,但没明确设置于什么地方,我想问一下,板式排烟口常规设置于哪些地方呢?
回复
10楼
这个要着重请教,哪个厂生产的?在现场见过?
图集错了?
回复
11楼
板式排烟口不带280度排烟防火阀,带了的那叫防火排烟口,板式排烟口看起来隐蔽点,装在吊顶上没那么明显。