何时用板式排烟口?如何控制?
zhuhuiku
zhuhuiku Lv.3
2009年08月12日 13:20:25
来自于通风排烟
只看楼主

最近老遇到一个问题就是设备用房有时在一个防火分区,但是划做一个防烟分区又有困难,就分作两个防烟分区,就考虑到用板式排烟口,不知道这样做对不?如果要用板式排烟口,如何控制?只在排风口前面加电动阀可以不? 希望高手可以指导下! 敬候佳音

最近老遇到一个问题就是设备用房有时在一个防火分区,但是划做一个防烟分区又有困难,就分作两个防烟分区,就考虑到用板式排烟口,不知道这样做对不?如果要用板式排烟口,如何控制?只在排风口前面加电动阀可以不?
希望高手可以指导下! 敬候佳音
toplhc
2009年08月14日 21:40:16
2楼
从功能上,板式排烟口=百叶+280度常闭排烟防火阀,我个人很少用板式排烟口。

常闭,火灾时开启,280度自动关闭

史浩00:换成多叶排烟口就对了

回复
lyzxzc
2009年08月23日 01:14:07
3楼
排烟口可以两次动作?
回复
zc9186
2010年04月22日 20:39:00
4楼
从功能上,板式排烟口=百叶+280度常闭排烟防火阀,我个人很少用板式排烟口。

常闭,火灾时开启,280度自动关闭


支持这个
回复
tinaeve
2010年04月22日 21:06:55
5楼






板式排烟口无280度防火阀,只有控制器控制线,多页排烟口带280度熔断器,可以看07K103-2 P56页.

[ 本帖最后由 tinaeve 于 2010-4-22 21:08 编辑 ]
回复
aixingooo
2010年04月23日 22:19:17
6楼
用板式排烟口的话 还需要在穿墙的位置加个常开的280度防火阀
回复
tm_lyyyfr1
2010年04月24日 10:14:19
7楼
板式排烟口自身带有280度防火阀,直接安装即可。
回复
wenny2009
2010年04月24日 11:18:35
8楼
:handshake 学习中。。。。。
回复
hjqd899
2010年04月25日 15:00:33
9楼
我这的图纸上也设置了板式排烟口,但没明确设置于什么地方,我想问一下,板式排烟口常规设置于哪些地方呢?
回复
tinaeve
2010年04月27日 16:01:45
10楼

这个要着重请教,哪个厂生产的?在现场见过?
图集错了?
回复
chalewen
2010年04月28日 09:46:15
11楼
板式排烟口不带280度排烟防火阀,带了的那叫防火排烟口,板式排烟口看起来隐蔽点,装在吊顶上没那么明显。
回复

相关推荐

APP内打开