关于预应力管桩施工引起临近建筑裂缝和沉降
txwz1991
txwz1991 Lv.3
2013年03月28日 21:47:20
来自于砖混结构
只看楼主

在线等神解。

在线等神解。

立面图.jpg


平面图.jpg


GEDC2296.JPG


GEDC2304.JPG


GEDC2305.JPG


GEDC2307.JPG


GEDC2308.JPG


GEDC2309.JPG


GEDC2313.JPG

免费打赏
hcyfoxi111
2013年03月29日 20:16:44
2楼
不知施工用的是静压桩,还是锤击桩?
以沉降的速度来看,问题很严重啊。最好停下来,继续加强观测。
确认沉降的起因
回复
txwz1991
2013年03月29日 20:25:02
3楼
hcyfoxi111 发表于 2013-3-29 20:16 不知施工用的是静压桩,还是锤击桩?以沉降的速度来看,问题很严重啊。最好停下来,继续加强观测。确认 …谢谢热心网友,本工程采用锤击桩,之前出现轻微裂缝时,已减缓了施工进度;但就这个东北角点陡降的情况,不知是什么原因;因为知道锤击桩挤土现象严重,防震沟、应力释放孔等防护措施;但结果很是吓人,见上图。
回复
txwz1991
2013年03月29日 20:26:27
4楼
为什么梁没事儿,会有震动,陡降这么厉害。{:2_75:}
回复
hcyfoxi111
2013年03月29日 21:23:49
5楼

建议你还是改静压桩。以你的桩长来看,不良土层厚度较大防震沟的作用不明显,震动波对土层的影响应该是主要原因
回复
海蛎粥
2013年05月06日 12:03:14
6楼
既然是软土场地,采用静压,压桩机自重很大,不知施工时会不会有困难?