今天工地现场来了一批梯式桥架,规格是800x200的,监理来检验材料后说,200应是桥架的净高,而我们的内部净高不够,只是外侧的高度达到了200,不符合规范要求,请问大家有那个规范上注明桥架的高度是内部净高的,监理的说法对么?
今天工地现场来了一批梯式桥架,规格是800x200的,监理来检验材料后说,200应是桥架的净高,而我们的内部净高不够,只是外侧的高度达到了200,不符合规范要求,请问大家有那个规范上注明桥架的高度是内部净高的,监理的说法对么?
2楼
桥架的规格800X200,200是侧面高度,但不包括盖子,也不是那监理说的内部尽高200!
回复
3楼
哪个规范也没有这个规定。专门看来一下图集,不管是桥架还是金属线槽,表示长度,宽度、高的尺寸都是在外边表示,(包括了板的厚度)。
这个监理也是有点吃饱了撑的,桥架、金属线槽重点检查钢板厚度、涂层质量、防火阻燃性能、电气连通性等等。
监理提出不符合规范要求,就应该拿出相应的规范条文来。
回复
4楼
板凳说得对
回复
5楼
那有这个要求
回复
6楼
回复
7楼
lingxuct 发表于 2013-3-28 15:07 桥架的规格800X200,200是侧面高度,但不包括盖子,也不是那监理说的内部尽高200!谢谢版主了,小子受教了
回复
8楼
板凳说得对
回复