本帖最后由 lwihjw 于 2013-3-28 21:17 编辑 给位同行: 大家好,最近做了一个哈尔滨的项目,高压柜蓝图上没有综保。蓝图上标了高压柜操作电源由电压互感器供电,进线高压柜要有反时限电流保护,出线高压柜要有反时限电流保护和变压器温度保护。此项目设计院没有出二次图纸。高压柜我们就都加了综保。进线处加了供电用的电压互感器(10/0.22KV 容量:2000VA) 现在供电局验收, 提出整改2个方案:
本帖最后由 lwihjw 于 2013-3-28 21:17 编辑
给位同行:
大家好,最近做了一个哈尔滨的项目,高压柜蓝图上没有综保。蓝图上标了高压柜操作电源由电压互感器供电,进线高压柜要有反时限电流保护,出线高压柜要有反时限电流保护和变压器温度保护。此项目设计院没有出二次图纸。高压柜我们就都加了综保。进线处加了供电用的电压互感器(10/0.22KV 容量:2000VA)
现在供电局验收, 提出整改2个方案:
1、高压柜取消综保,由普通继电器来做保护。
2、使用综保必须加电源柜(EPS或者直流屏给综保供电)
现在已经按照第二条整改了,下次一定注意!!!
32楼
回复
33楼
学习了。学习了。:victory:
回复
34楼
呵呵,版主分析的好啊,学习了:victory:你厉害版主
回复
35楼
回复
36楼
学习学习,。。
回复
37楼
这个要求好像有点奇葩?
回复
38楼
人傻钱多,图纸标注要用继电器保护了你非整综保,
这下钱花了没落好处吧
回复
39楼
lwihjw 发表于 2013-3-28 21:32 大连第一互感器 JDZ16-10E 10/0.22 样本标注1200VA,实际来货标注的是2000VA额定输出是做不到这么大的,极限输出2000是可以做到的。
回复
40楼
人家提的整改是对的,首先你没有按图施工,其次,只靠PT电源怎么保证可靠?微机保护必须要有后备电源。
回复
41楼
这个平时没注意,平时大一点的变电所都有直流屏的,再说直流屏现在几乎地摊价了。从他提出的两个可选项可以看出,可能是因为微机保护对电源要求较高,在发生短路时电压降下去微机保护操作电源就会没有保障,可能拒动。具体的规范里哪个一条我不太清楚。但这种防范很有必要。
回复