供电局验收非要将高压柜综保取消
lwihjw
lwihjw Lv.5
2013年03月28日 10:18:13
只看楼主

本帖最后由 lwihjw 于 2013-3-28 21:17 编辑 给位同行: 大家好,最近做了一个哈尔滨的项目,高压柜蓝图上没有综保。蓝图上标了高压柜操作电源由电压互感器供电,进线高压柜要有反时限电流保护,出线高压柜要有反时限电流保护和变压器温度保护。此项目设计院没有出二次图纸。高压柜我们就都加了综保。进线处加了供电用的电压互感器(10/0.22KV 容量:2000VA) 现在供电局验收, 提出整改2个方案:

本帖最后由 lwihjw 于 2013-3-28 21:17 编辑

给位同行:
大家好,最近做了一个哈尔滨的项目,高压柜蓝图上没有综保。蓝图上标了高压柜操作电源由电压互感器供电,进线高压柜要有反时限电流保护,出线高压柜要有反时限电流保护和变压器温度保护。此项目设计院没有出二次图纸。高压柜我们就都加了综保。进线处加了供电用的电压互感器(10/0.22KV 容量:2000VA)
现在供电局验收, 提出整改2个方案:
1、高压柜取消综保,由普通继电器来做保护。
2、使用综保必须加电源柜(EPS或者直流屏给综保供电)

现在已经按照第二条整改了,下次一定注意!!!
免费打赏
lwihjw
2013年04月16日 20:16:11
22楼
wd0577 发表于 2013-4-3 12:20 电压互感器可以做到220V/3KVA,这很奇怪吗?不是奇怪,是对楼上有人怀疑电压互感器没有2000VA的一个解释!!!
回复
lwihjw
2013年04月16日 20:16:46
23楼
huangqiyin1991z 发表于 2013-4-15 13:33 DC系列的电压互感器可以做到2KVA 我们经常做到3KVA对呀,1-3KVA是很常见的,但是有人没有见过呀!!!呵呵
回复
small2908
2013年04月19日 12:40:23
24楼
听教,支持加直流屏
回复
huangqiyin1991z
2013年04月19日 14:29:35
25楼
我们用的 无锡中电互感器厂家 生产的 DC-10 3KVA 江苏盐城市PT柜PT容量都是3KVA
回复
czx2llp
2013年04月23日 18:49:35
26楼
:@垄断行业.一群傻帽.坐在一起不说别的.今天你喝了几碗.昨天他喝了几碗.
回复
电工刀
2013年05月11日 16:08:14
27楼
1、普通继电器来做保护:GL-15不需要操作电流
2:高压柜操作电源由电压互感器供电:应该是信号回路供电,操作回路是供不了电的,假如温度保护动作.2楼分析的有道理,此时无操作电源,则供电局的第1点要求则不合理
支持2楼意见
回复
vbn
2013年05月12日 23:18:13
28楼
本帖最后由 vbn 于 2013-5-12 23:20 编辑

还是怪楼主自己没有跟相关人员确认图纸。采用PT作为操作电源也经常的啊。确实是采用常规继电器的多。但是现在基本上都是综保来保护了,貌似继电器的不是很可靠。
回复
硕硕
2013年05月15日 08:49:58
29楼
shancha9026 发表于 2013-3-28 12:04 这倒也不是在故意刁难,确实是没有按照图纸安装。如果你们在制作之前决定用综保了,应该提出图纸变更说明, …:):):):):)
回复
z861511340
2013年05月24日 10:51:33
30楼
:):):):):):):):):):)
回复
zhangtsh1
2013年11月06日 11:19:53
31楼
学习受教了
回复

相关推荐

APP内打开