在铺设防雷接地接地体时,铺设位置距离如泵房、办公楼等建筑物应该多少米 二类防雷建筑距离又是多少m?
在铺设防雷接地接地体时,铺设位置距离如泵房、办公楼等建筑物应该多少米 二类防雷建筑距离又是多少m?
22楼
楼上规范解释的清楚,我们也学习了
回复
24楼
可以看看GB50057-2010。
回复
25楼
还是要好好看看规范呀!
回复
26楼
不在出入口,大于散水,一般是1.5米。:)
回复
27楼
规范要求很清楚
回复
28楼
规范很重要!学习了:lol:lol
回复
29楼
学习了,谢谢!高手好多
回复
30楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-3-29 22:42 我就奇怪了,建筑物防雷设计规范,未必都不看的?规范上明明写了,好像是距离建筑物基础1米,后面还有条 …大哥你说的是正解,GB50057-2003 5.4.4要求其距墙或基础不宜小于1m 关于3m 来源于5.4.7 防击雷的专设引下距出入口活人行道边沿不宜小于3m
回复
31楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-3-29 22:42 我就奇怪了,建筑物防雷设计规范,未必都不看的?规范上明明写了,好像是距离建筑物基础1米,后面还有条 …到底是1米还是3米?
回复
32楼
dianqipanli 发表于 2013-3-27 20:45 《民用建筑电气设计规范》11.8.7为降低跨步电压,防直击雷的人工接地网距建筑物入口处及人行道不宜小于 …我画防雷接地的时候都是利用柱内钢筋啊,怎么这个要在建筑外面敷设?11.8.7和11.8.10冲突吗?一个是大于3米,一个是出散水以外
回复