在铺设防雷接地接地体时,铺设位置距离如泵房、办公楼等建筑物应该多少米 二类防雷建筑距离又是多少m?

在铺设防雷接地接地体时,铺设位置距离如泵房、办公楼等建筑物应该多少米 二类防雷建筑距离又是多少m?
免费打赏
guzhuyinlong
2013年03月29日 10:45:09
12楼
规范很重要
回复
jasior
2013年03月29日 10:54:58
13楼
一般避雷做法取三米,独立避雷针接地体间距需要计算
回复
ssqqugamd
2013年03月29日 11:37:18
14楼
1,建筑物不被利用作接地时,在室外单独的人工接地极与建筑物的距离没有要求。可以利用建筑物基础槽底埋设。
2,利用建筑物钢筋作接地的,为了更安全可靠,需要另设单独辅助接地体的,为了减少屏蔽效应,距离建筑物应大于两倍辅助接地极长度。水平接地带为接地极的应大于5米。
3,除上述情况应该按相应用途的规范要求执行。
回复
wcjqqq
2013年03月29日 16:45:21
15楼
规范很重要!学习了!谢谢!!!:victory:
回复
gaobobo1992
2013年03月29日 18:31:31
16楼
:)
回复
yanwei825
2013年03月29日 21:47:42
17楼
真应该好好看看规范啊.我们
回复
电气交流
2013年03月29日 22:42:54
18楼
我就奇怪了,建筑物防雷设计规范,未必都不看的?

规范上明明写了,好像是距离建筑物基础1米,后面还有条文解释:

以前有单位搞3米,完全不必要。当然你远一点更好!
回复
黑铁匠
2013年03月30日 06:02:47
19楼
muyuyao 发表于 2013-3-28 11:47 9.5.8对高土壤电阻率地区,如接地电阻难以符合规定要求时,可用均衡电位的方法,即沿建筑物外面四周敷设水平 …请问,这是图集里面的还是规范里面的?
回复
muyuyao
2013年03月30日 11:16:09
20楼
j00770615 发表于 2013-3-30 06:02 请问,这是图集里面的还是规范里面的?7楼第一行即出处——-《全国民用建筑工程设计技术措施2009-电气》!!!