接地体与建筑物的距离不宜小于多少米
王小瘦子
2013年03月27日 17:54:28
只看楼主

在铺设防雷接地接地体时,铺设位置距离如泵房、办公楼等建筑物应该多少米 二类防雷建筑距离又是多少m?

在铺设防雷接地接地体时,铺设位置距离如泵房、办公楼等建筑物应该多少米 二类防雷建筑距离又是多少m?
免费打赏
hzhsj
2013年04月01日 16:29:52
33楼
zxd861113 发表于 2013-4-1 11:00 我画防雷接地的时候都是利用柱内钢筋啊,怎么这个要在建筑外面敷设?11.8.7和11.8.10冲突吗?一个是大于3 …一个是讲“防直击雷的人工接地网”,一个是讲“沿建筑物外面四周敷设成闭合环状的水平接地体”,不是一回事。
回复
qwerzy_2000
2013年04月01日 16:34:24
34楼
防雷设计规范要求的是引下线处有3米要求
回复
cqlzy83
2013年04月02日 14:14:04
35楼
学习了,谢谢
回复
su673648958
2013年04月02日 17:29:57
36楼
9.5.9为降低跨步电压,防直击雷的人工接地体距建筑物出人口或人行道不应小于3m。当小于3m时应采取下列措施之一:
1水平接地体局部深埋不应小于1m;
2水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层;
3采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体2m。

9.5.10设计接地装置时,应考虑土壤干、湿等季节变化对土壤电阻率的影响。接地电阻在雷雨季应符合设计要求。

9.5.11当结构基础有被塑料、橡胶等绝缘材料包裹的防水层时,应在高出地下水位0.5m处,将引下线引出防水层,与建筑物周圈接地体连接。

9.5.12沿建筑物外面四周敷设成闭合环状的水平接地体,可埋设在建筑物散水及灰土基础以外的基础槽边。当采用的环形接地装置不能与刨槽同时施工时,为避免影响基础安全,必须根据结构专业的要求,接地装置要与基础保持一定的距离。

9.5.13当采用共用接地装置时,其接地电阻应按各系统中最小值要求设置。在结构完成后,必须通过测试电测试接地电阻,若达不到设计要求,应加接人工接地体。接地装置工频接地电阻的计算应符合现行国家标准《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65—83的规定,其与冲击接地电阻的换算应符合《建筑物防雷设计规范》GB50057规定。
回复
jasior
2013年04月03日 10:19:13
37楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-3-29 22:42 我就奇怪了,建筑物防雷设计规范,未必都不看的?规范上明明写了,好像是距离建筑物基础1米,后面还有条 …学习了,谢谢,发现以前看过,不过做的时候老记着一个3米了
回复
binrenhua
2013年04月03日 16:23:33
38楼
wmh16127 发表于 2013-3-28 08:16 谢谢 指教 我再建筑物防雷设计规范没找到 呵呵GB50057-2010 4.5.6条有相关规定
回复
maquanxi723
2013年04月03日 20:41:10
39楼
很规范!学习了!谢谢!!!
回复
zsf6412
2013年04月04日 16:42:02
40楼
学习了,讲解的很清楚
回复
w123z456x789
2013年04月05日 15:16:55
41楼
规范很重要!学习了!谢谢!:)
回复
chenyoude9927
2013年04月07日 10:31:53
42楼
路过,学习下
回复

相关推荐

APP内打开