本帖最后由 heqingheqing 于 2013-3-24 23:02 编辑 明天下午得去验收消防和雨水管的样板工程。小弟新人,都是书本知识,经验基本为0,现将现场图片上传,望各位前辈予以指点。工程是要保鲁班奖的,请各位大大严格要求。 消火栓立管穿楼板 消火栓立管 消火栓管 消火栓管
本帖最后由 heqingheqing 于 2013-3-24 23:02 编辑
明天下午得去验收消防和雨水管的样板工程。
小弟新人,都是书本知识,经验基本为0,现将现场图片上传,望各位前辈予以指点。
工程是要保鲁班奖的,请各位大大严格要求。
消火栓立管穿楼板
消火栓立管
消火栓管
消火栓管
2楼
看上去确实不错,但还是有些瑕疵。
回复
3楼
dbjlsxz 发表于 2013-3-25 07:25 看上去确实不错,但还是有些瑕疵。请大哥详细说说啊~~~~~~~~
回复
4楼
呃 不知瑕疵在哪里啊 望不吝赐教
回复
5楼
我想问一下图一种的穿楼板套管是后加的,为什么不是预埋上的呢。这样可以吗?求高人指点一下
回复
6楼
jun32402 发表于 2013-3-25 14:52 我想问一下图一种的穿楼板套管是后加的,为什么不是预埋上的呢。这样可以吗?求高人指点一下预埋的话 各楼层套管的中心位置不可避免要出现偏差
回复
7楼
heqingheqing 发表于 2013-3-25 14:56 预埋的话 各楼层套管的中心位置不可避免要出现偏差按你这样说,都是先预留洞喽,套管都是后来加上的了,这样还叫什么预埋套管呢。再说各楼层套管的中心位置出现偏差,能对立管有多大影响呀?如果对立管影响大了,那就是安装人员放线出问题了或没有跟土建人员配合好。只是个人觉得,不知道对不对。。。错了的话,请指正。
回复
8楼
1、立管支架少一个(层高好像较高);
2、套管应与立管同心。
回复
9楼
回复
10楼
雨水管用镀锌管吗?
回复
11楼
这......鲁班奖也忒好拿了吧?
回复