水泵主回路装设过载保护用继电器,在发生过载时只报警不跳闸。这是怎么回事?
苦逼的电工
2013年03月24日 13:43:15
只看楼主

水泵主回路装设过载保护用继电器,在发生过载时只报警不跳闸。这是怎么回事?

水泵主回路装设过载保护用继电器,在发生过载时只报警不跳闸。这是怎么回事?
免费打赏
苦逼的电工
2013年03月24日 13:44:00
2楼
控制回路应该怎么设计?
回复
lingxuct
2013年03月24日 18:17:38
3楼
“过载保护用继电器,在发生过载时只报警不跳闸”,

“控制回路应该怎么设计?”

控制回路不接保护接点,报警回路接保护接点!
回复
tracy_pan1
2013年03月24日 22:30:21
4楼
飘过…………
回复
swhyjh
2013年03月25日 21:46:39
5楼
你这是应急消防泵吧!如果是就对了!消防泵是不允许保护跳闸的只做报警用
回复
老头子
2013年03月26日 09:45:15
6楼
应急消防泵就是设计成只报警,不跳闸的。
回复
jfqp
2013年03月29日 08:39:54
7楼
主要是消防风机消防水泵要求只报警,不跳闸的。
就是把热继电器的常闭点不窜到二次回路里面
回复