水泵主回路装设过载保护用继电器,在发生过载时只报警不跳闸。这是怎么回事?
水泵主回路装设过载保护用继电器,在发生过载时只报警不跳闸。这是怎么回事?
2楼
控制回路应该怎么设计?
回复
3楼
“过载保护用继电器,在发生过载时只报警不跳闸”,
“控制回路应该怎么设计?”
控制回路不接保护接点,报警回路接保护接点!
回复
4楼
飘过…………
回复
5楼
你这是应急消防泵吧!如果是就对了!消防泵是不允许保护跳闸的只做报警用
回复
6楼
应急消防泵就是设计成只报警,不跳闸的。
回复
7楼
主要是消防风机消防水泵要求只报警,不跳闸的。
就是把热继电器的常闭点不窜到二次回路里面
回复