信号碟阀跟湿式报警阀是同一设备吗?
djb4119
djb4119 Lv.5
2004年11月11日 10:20:30
来自于防雷减灾
只看楼主

信号碟阀跟湿式报警阀是同一设备吗?若不是,有什么区别?

信号碟阀跟湿式报警阀是同一设备吗?若不是,有什么区别?
免费打赏
gejils.w
2004年11月11日 14:52:51
2楼
不是,具体什么区别不太清楚,你应该去问搞水的
我只知道信号碟阀设在每层喷淋管的前面,湿式报警阀一般在水泵房
回复
whfe_wjm
2004年11月11日 17:56:55
3楼
性质结构完全不同,信号蝶阀装在喷淋总管支管处,用于喷淋支管关闭检修时报警,提醒不要忘记打开。湿式报警阀信号一般用于启动喷淋泵。
回复
fmyzds
2004年11月12日 12:31:48
4楼
统一楼上的说法,说的也比较具体,顶一下。
回复
ppsay
2004年11月12日 12:41:05
5楼
顶,完全正确,信号蝶阀有时会有两个,只是为了检修提醒用,湿式报警阀为湿式雨淋阀取的启泵信号,也可取水流指示器的信号。
回复
whfe_wjm
2004年11月12日 13:31:15
6楼
在上海,消防部门要求水流指示器只做报警信号,不得做触发信号启动消防设备,因时常水流波动会误报警
回复
djb4119
2004年11月12日 13:46:50
7楼
明白了,谢谢!
回复
qinyi2005
2005年02月20日 00:39:02
8楼
信号碟阀是指示分支管的阀门开启位置
湿式报警阀除给喷淋泵信号外,如管内水流动,则经延迟器启动报警警铃.
故非同一设备
回复
zn28
2005年02月20日 23:00:20
9楼
消防用的信号碟阀只是在普通碟阀上加装了一个微动开关,碟阀关闭状态或全开状态通触动微动开关,以反应其状态。消防喷淋中通常安装在一个小喷淋区域的喷淋管处(如从主管上引出一楼层的分支管上),以方便支管的检修。当阀门关闭时,其信号传送到消防中心,以提醒消防中心人员,检修后不要忘记打开闭门。
湿式报警阀安装在一个比较大的喷淋区域的管上,湿式报警阀通常安装在几个小区域的主管上,或直接用湿式报警阀负责一个大区域。湿式报警阀能防止水倒流的功能,当阀后端水压下降进,阀前手端产生压力关,湿式报警阀内的阀板打开,水产生流动,一小部分水流进阀上的水力警铃的支路,以冲动水力警铃警力响,产生声音报警,有的湿式报警上安装有压力开关(微动开关),当水流动时,压力开关能输出触点信号,以方便消防中心采集及利用开关信号起动喷淋泵。
回复
zn28
2005年02月20日 23:00:43
10楼
补充图片
回复
zn28
2005年02月20日 23:01:09
11楼
消防用信号阀
回复