本帖最后由 hero_2008 于 2013-4-15 21:50 编辑 我们单位一穆勒IZMB1-V1250的断路器停电保养后合不了闸,保养期间并未动此断路器及其线路。按电动合闸按钮有继电器的‘滴打’声音。按断路器本身的机械合闸完全没动静。调换了一个断路器来测试故障一样。怀疑是断路器没满足合闸条件或二次线路有故障。请各位高手指点下,【真相公布了,20楼有答案】

本帖最后由 hero_2008 于 2013-4-15 21:50 编辑

clip_image002.jpg我们单位一穆勒IZMB1-V1250的断路器停电保养后合不了闸,保养期间并未动此断路器及其线路。按电动合闸按钮有继电器的‘滴打’声音。按断路器本身的机械合闸完全没动静。调换了一个断路器来测试故障一样。怀疑是断路器没满足合闸条件或二次线路有故障。请各位高手指点下,
【真相公布了,20楼有答案】

clip_image002.jpg

免费打赏
pluliang
2013年03月28日 13:49:19
22楼
学习学习再学习!!!!学习就是生命!!学习就是希望!
回复
zouys
2013年03月30日 22:06:11
23楼
zhaoliang_huang 发表于 2013-3-24 06:38 我调换了另一台测试,故障一样不是有手动蓄能么,如果合闸电磁铁动作和已经蓄能再合不上就跟线路没什么关系了。换一台也有问题不一定就是外围,上海某品牌断路器长期冷备用就会出这样的问题。你可以把疑似有问题的开关放完好的柜子里试试。
回复
zouys
2013年03月30日 22:09:21
24楼
zouys 发表于 2013-3-30 22:06 不是有手动蓄能么,如果合闸电磁铁动作和已经蓄能再合不上就跟线路没什么关系了。换一台也有问题不一定就 …呵呵,没看到后面续集。
回复
黑铁匠
2013年03月31日 09:35:56
25楼
学习了,不过还是不太明白
回复
hyp198488
2013年03月31日 10:49:14
26楼
1、如果是欠压线圈没有电,是可以合而合不上闸,一合就跳。
2、二次有合分闸线圈动作的声音,说明保险是好的。
3、只有未储上能,才会出现合闸线圈动作,而不合闸现象。建议检查储能回路。
回复
zhaoliang_huang
2013年03月31日 12:06:29
27楼
zouys 发表于 2013-3-30 22:09 呵呵,没看到后面续集。原因找到了:分闸按钮触点卡死导致分闸线圈一直有电,分闸电磁铁顶住合闸机构。所以合不了闸。前两天我直接合闸线圈、欠电压线圈供电,断路器不动作的原因是欠电压有四条线,我只接两条还有两条是要短接起来的。上次试验没拆面盖看不到电磁铁的动作情况。欠电压线圈没动作也不知道。感谢大家的帮助
回复
swzjwzyq163
2013年03月31日 14:31:18
28楼
按断路器本身的机械合闸完全没动静。断路器储能了?
回复
houzaixiang
2013年04月01日 09:21:01
29楼
绝大部分可能是控制回路问题,如果没有储能,当然不会动作。仔细检查,看说明书,很是简单。
回复
红苹果
2013年04月01日 12:40:59
30楼
机械合闸都没有动静,按合闸继电器有动作,那多半是没有储能。。
回复
xiaokouchangkai
2013年04月01日 21:18:23
31楼
还是二次上的问题吧
回复