配电房低压断路器合不上闸
zhaoliang_huang
2013年03月23日 02:24:23
只看楼主

本帖最后由 hero_2008 于 2013-4-15 21:50 编辑 我们单位一穆勒IZMB1-V1250的断路器停电保养后合不了闸,保养期间并未动此断路器及其线路。按电动合闸按钮有继电器的‘滴打’声音。按断路器本身的机械合闸完全没动静。调换了一个断路器来测试故障一样。怀疑是断路器没满足合闸条件或二次线路有故障。请各位高手指点下,【真相公布了,20楼有答案】

本帖最后由 hero_2008 于 2013-4-15 21:50 编辑

clip_image002.jpg我们单位一穆勒IZMB1-V1250的断路器停电保养后合不了闸,保养期间并未动此断路器及其线路。按电动合闸按钮有继电器的‘滴打’声音。按断路器本身的机械合闸完全没动静。调换了一个断路器来测试故障一样。怀疑是断路器没满足合闸条件或二次线路有故障。请各位高手指点下,
【真相公布了,20楼有答案】

clip_image002.jpg

免费打赏
加菲猫
2013年03月24日 11:17:00
12楼
可能是开关内部有五防或电气闭锁回路
回复
zyz8438
2013年03月24日 11:26:25
13楼
储能当然是给合闸用。

如果换了一台断路器,仍然出现这种情况,那么断路器本身故障的可能性比较小,应该是你这个回路存在问题。
回复
zyz8438
2013年03月24日 11:40:06
14楼
能否把该回路的二次图发上来?
回复
tracy_pan1
2013年03月24日 22:33:01
15楼
学习学习!
回复
lingxuct
2013年03月25日 08:18:12
16楼
检查BZT是不是三合二,把其他开关全分断,再合这个断路器试试;

还不行,就要检查合闸电源到断路器的全部合闸回路。
回复
没有尾巴的猫
2013年03月25日 09:10:44
17楼
欠压线圈的问题
回复
harry-gao
2013年03月25日 10:38:02
18楼
1,怀疑是断路器没满足合闸条件或二次线路有故障,2,是断路器没有送到位。
回复
zhaoliang_huang
2013年03月25日 21:56:27
19楼
原因找到了:分闸按钮触点卡死导致分闸线圈一直有电,分闸电磁铁顶住合闸机构。所以合不了闸。
前两天我直接合闸线圈、欠电压线圈供电,断路器不动作的原因是欠电压有四条线,我只接两条还有两条是要短接起来的。上次试验没拆面盖看不到电磁铁的动作情况。欠电压线圈没动作也不知道。感谢大家的帮助!
回复
zhaoliang_huang
2013年03月25日 22:01:47
20楼
zyz8438 发表于 2013-3-24 11:26 储能当然是给合闸用。如果换了一台断路器,仍然出现这种情况,那么断路器本身故障的可能性比较小,应该 …原因找到了:分闸按钮触点卡死导致分闸线圈一直有电,分闸电磁铁顶住合闸机构。所以合不了闸。前两天我直接合闸线圈、欠电压线圈供电,断路器不动作的原因是欠电压有四条线,我只接两条还有两条是要短接起来的。上次试验没拆面盖看不到电磁铁的动作情况。欠电压线圈没动作也不知道。感谢大家的帮助!