配电房低压断路器合不上闸
zhaoliang_huang
2013年03月23日 02:24:23
只看楼主

本帖最后由 hero_2008 于 2013-4-15 21:50 编辑 我们单位一穆勒IZMB1-V1250的断路器停电保养后合不了闸,保养期间并未动此断路器及其线路。按电动合闸按钮有继电器的‘滴打’声音。按断路器本身的机械合闸完全没动静。调换了一个断路器来测试故障一样。怀疑是断路器没满足合闸条件或二次线路有故障。请各位高手指点下,【真相公布了,20楼有答案】

本帖最后由 hero_2008 于 2013-4-15 21:50 编辑

clip_image002.jpg我们单位一穆勒IZMB1-V1250的断路器停电保养后合不了闸,保养期间并未动此断路器及其线路。按电动合闸按钮有继电器的‘滴打’声音。按断路器本身的机械合闸完全没动静。调换了一个断路器来测试故障一样。怀疑是断路器没满足合闸条件或二次线路有故障。请各位高手指点下,
【真相公布了,20楼有答案】

clip_image002.jpg

免费打赏
hwx08031128
2013年04月04日 10:56:06
32楼
:)222222222222222
回复
dongge6666
2013年04月04日 15:27:27
33楼
一般情况都是出在二次控制回路,特别是这种带电动储能机构的,二次线路一根线不正确开关都不能正常分合闸的。
回复
huipaikeji
2013年04月06日 10:24:52
34楼
合闸线圈单独通电试一下。
慧派电气专业生产:光电开关 接近开关 光纤放大器 编码器 等传感器

断路器 接触器 继电器 低压电气元器件电气配件 附件
可支付宝交易 加我QQ:2304735540
0577- 61762969 15382508969
回复
xkx870928
2013年04月06日 19:31:19
35楼
学习了!顶一个!
回复
siano1988
2013年04月08日 20:58:45
36楼
zyz8438 发表于 2013-3-24 11:26 储能当然是给合闸用。如果换了一台断路器,仍然出现这种情况,那么断路器本身故障的可能性比较小,应该 …应该是二次侧出现元器件故障对地导通现象,比如浪涌保护器被击穿的可能,或者一次线路中出现三相不平衡导致零线侧出现较大电流,当然看看开关是不是4P的了。谢谢…
回复
张定
2013年04月09日 16:48:50
37楼
楼主,你有可能维护时把互锁电路线头搞至接触不良,检查互锁电路。
回复
aqsjx
2013年04月11日 20:50:08
38楼
储能是供合闸用的,合不上闸,有可能是机构卡涩,验一下油啊
回复
qq449292005
2013年04月12日 14:30:15
39楼
学习中。。。。。。。。。。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开