本帖最后由 zyhlyx 于 2013-3-27 17:35 编辑

《建筑设计防火规范》征求意见
第2.1条:
增加术语:公共建筑、内走道
理由:本规范多处用到“公共建筑”,但没有术语解释。工厂内的建筑物,如化验楼、控制楼等是否属于公共建筑?所以有必要给出公共建筑的含义,并举例。
根据第8.5.2条、第8.5.3条,内走道要求设置防排烟,应给出内走道的含义。举例:办公楼的一层,内走廊的两头均为外门,中间1个外门,是否为内走道?二层以上的内走廊的两头为外窗,中间为常开楼梯间或封闭楼梯间,是否为内走道?
第8.5.2条:
4 高度大于32m的高层厂(库)房内长度大于20m的内走道,其他厂(库)房内长度大于40m的疏散走道。
修改为:4厂(库)房内最远疏散距离大于20m的内走道。
理由:虽然疏散走道很长,但可能有多个疏散口,因为人屏住呼吸的行走距离为20~30m,根据这一原则,只要人员能够逃生,即可不用设置排烟系统。
第8.5.3条:
4 建筑内长度大于20m的疏散走道。
修改为:建筑内最远疏散距离大于20m的内走道。
理由:虽然疏散走道很长,但可能有多个疏散口,因为人屏住呼吸的行走距离为20~30m,根据这一原则,只要人员能够逃生,即可不用设置排烟系统。
第9.2.3条:
请明确甲、乙类厂房明确是否可用暖风机供暖?因为甲乙类厂房不用暖风机很难确保厂房温度。厂房的通风换气可由通风系统完成,只要不让室内空气产生通风死角即可。
第9.3.9条:
取消“排风系统应设置导除静电的接地装置”。
“排风管应采用金属管道”改为“排风设备和排风管均应采用金属材料制作”。
理由:如果排风机采用非金属材料,会产生和聚集静电,并且不能导入大地,有可能引起爆炸。如果通风机和风管均采用金属材料制作,即使法兰垫片为非金属材料。由于法兰之间均用金属螺栓连接,即使产生静电,也可通过通风机或通风管支吊架导入大地。
第9.3.15条:
修改“风管内设置电加热器时,电加热器的开关应与风机的启停联锁控制”。
改为:风管内设置电加热器时,电加热器应设置无风断电保护及风温过高断电保护。
理由:无风断电保护包括与通风机联动,也包括在电加热器前后设置压差传感器,当加热器前后压差为0时,电加热器自动断电。如果仅仅规定电加热器与通风机联动,当通风机电路正常而通风机发生机械故障,同样没有空气流过加热器,会导致风道内空气温度过高而发生火灾。另外,当一个通风系统在各个房间的支管上均设置电加热器时(有时多达几十个),将所有电加热器均与通风机联动,一方面会增加许多控制线,另一方面,当其中一个电加热器发生故障时,整个通风系统就要停机,影响面太大。
免费打赏
wuxueliguobao
2013年04月14日 17:21:14
22楼
规范要明确,目前还在研究消防、暖通工程的使用功能,以及消防暖通联动控制系统的工作原理
回复
wt1181649779
2013年04月14日 20:26:46
23楼

我是来学习的!
回复
chengyu7711
2013年04月17日 07:06:53
24楼
进来学习一下
回复
做个实践者
2013年04月17日 13:01:43
25楼
很受启发呀
回复
awertg
2013年04月22日 11:06:23
26楼
顺路看看,真是的,应该越改越好。
回复
sun996556
2013年04月22日 22:06:20
27楼
很客观!很权威!
回复
liuagy1
2013年04月23日 13:33:31
28楼
支持支持 给力
回复
设即是空
2013年04月23日 13:34:11
29楼

首次听说防火规范合并。这个消息真好。
回复
m1501538363
2013年04月25日 11:12:21
30楼
模棱两可问题太多了
回复
我是超哥
2013年04月27日 09:32:07
32楼
感谢分享~~~~~~~~~~~~~
回复

相关推荐

APP内打开