本人对新建规(高规、低规合并)的修订建议
zyhlyx
zyhlyx Lv.7
2013年03月22日 14:05:25
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 zyhlyx 于 2013-3-27 17:35 编辑 《建筑设计防火规范》征求意见 第2.1条: 增加术语:公共建筑、内走道 理由:本规范多处用到“公共建筑”,但没有术语解释。工厂内的建筑物,如化验楼、控制楼等是否属于公共建筑?所以有必要给出公共建筑的含义,并举例。 根据第8.5.2条、第8.5.3条,内走道要求设置防排烟,应给出内走道的含义。举例:办公楼的一层,内走廊的两头均为外门,中间1个外门,是否为内走道?二层以上的内走廊的两头为外窗,中间为常开楼梯间或封闭楼梯间,是否为内走道?

本帖最后由 zyhlyx 于 2013-3-27 17:35 编辑

《建筑设计防火规范》征求意见
第2.1条:
增加术语:公共建筑、内走道
理由:本规范多处用到“公共建筑”,但没有术语解释。4 高度大于32m的高层厂(库)房内长度大于20m的内走道,其他厂(库)房内长度大于40m的疏散走道。
修改为:4厂(库)房内最远疏散距离大于20m的内走道。
理由:虽然疏散走道很长,但可能有多个疏散口,因为人屏住呼吸的行走距离为20~30m,根据这一原则,只要人员能够逃生,即可不用设置排烟系统。
第8.5.3条:
4 建筑内长度大于20m的疏散走道。
修改为:建筑内最远疏散距离大于20m的内走道。
理由:虽然疏散走道很长,但可能有多个疏散口,因为人屏住呼吸的行走距离为20~30m,根据这一原则,只要人员能够逃生,即可不用设置排烟系统。
第9.2.3条:
请明确甲、乙类厂房明确是否可用暖风机供暖?因为甲乙类厂房不用暖风机很难确保厂房温度。厂房的通风换气可由通风系统完成,只要不让室内空气产生通风死角即可。
第9.3.9条:
取消“排风系统应设置导除静电的接地装置”。
“排风管应采用金属管道”改为“排风设备和排风管均应采用金属材料制作”。
理由:如果排风机采用非金属材料,会产生和聚集静电,并且不能导入大地,有可能引起爆炸。如果通风机和风管均采用金属材料制作,即使法兰垫片为非金属材料。由于法兰之间均用金属螺栓连接,即使产生静电,也可通过通风机或通风管支吊架导入大地。
第9.3.15条:
修改“风管内设置电加热器时,电加热器的开关应与风机的启停联锁控制”。
改为:风管内设置电加热器时,电加热器应设置无风断电保护及风温过高断电保护。
理由:无风断电保护包括与通风机联动,也包括在电加热器前后设置压差传感器,当加热器前后压差为0时,电加热器自动断电。如果仅仅规定电加热器与通风机联动,当通风机电路正常而通风机发生机械故障,同样没有空气流过加热器,会导致风道内空气温度过高而发生火灾。另外,当一个通风系统在各个房间的支管上均设置电加热器时(有时多达几十个),将所有电加热器均与通风机联动,一方面会增加许多控制线,另一方面,当其中一个电加热器发生故障时,整个通风系统就要停机,影响面太大。
免费打赏
我是超哥
2013年04月27日 09:32:11
33楼
感谢分享~~~~~~~~~~~~~
回复
我是超哥
2013年04月27日 09:48:51
34楼
感谢分享~~~~~~~~~~~~~
回复
xiongguobao123
2013年04月27日 10:05:08
35楼
看看 了解下
回复
jiaqi111111
2013年04月28日 18:16:55
36楼
楼主,我想问下哪个品牌的混流风机比较好?有大牌子么??着急.....等你回复
回复
zyhlyx
2013年05月03日 11:13:56
37楼
实话实说,东西只有用过采知道。混流风机我很少用。不好意思。我觉得品牌就是保障。武汉科禄格的风机不错。
回复
hxp612
2013年05月04日 20:41:40
38楼
这合订本到底什么时候才出版 ????
回复
com_com_nm
2013年05月13日 21:42:02
39楼
么问题,怎么激发我们这代人进步哈,问题总是有的。大千世界无奇不有哈,有些东西就是定的细了,问题就越来越多了,定的不细吧,你又说设计时为难,这就是人性哈
回复
liuyansong1969
2013年10月22日 08:08:08
40楼
对,有道理,至少定义有很多模糊的地方
回复

相关推荐

APP内打开