关于水泵出口阀门的选定问题?
gdhzh01
gdhzh01 Lv.4
2013年03月21日 21:51:07
只看楼主

请问各位大侠,消防稳压系统,消防稳压泵和消防主泵出口时采用普通闸阀还是采用水泵控制阀?水泵控制阀能代替普通闸阀和止回阀吗?

请问各位大侠,消防稳压系统,消防稳压泵和消防主泵出口时采用普通闸阀还是采用水泵控制阀?水泵控制阀能代替普通闸阀和止回阀吗?
免费打赏
huangzhimin
2013年03月22日 11:01:15
2楼

可参见《消防给水及消火栓系统技术规范》(第二次征求意见稿)下列规定:
一、消防主泵
6.1.12 离心式消防水泵进出水管和阀门等配置的要求应符合下列规定:
1 一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防用水量;
2 吸水管布置应避免形成气囊,吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行的要求;
3 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水系统环状管网连接,当其中一条输水干管检修时,其余输水干管应仍能供应全部消防用水量;
4 吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,当管径超过DN300时宜设置电动阀门;
5 消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,当管径超过DN300时宜设置电动阀门;
6 消防水泵吸水管的流速宜符合下列规定:
直径小于DN250时,为1.0~1.2m/s;
直径在DN250至DN800时,为1.2~1.6m/s;
7 消防水泵出水管的流速宜符合下列规定:
直径小于DN250时,为1.5~2.0m/s;
直径在DN250至DN800时,为2.0~2.5m/s;
8 消防水泵的安装高度应满足不同工况下必需的气蚀余量的要求。
9 吸水井的布置应满足井内水流顺畅,流速均匀,不产生涡漩,且便于施工安装。
10 消防水泵吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管管径确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器吸水口时,淹没深度不应小于200mm。
11 消防水泵进出水管道穿越墙壁时其上方应至少有25mm的净空。
12 消防水泵吸水管穿越消防水池时应采用柔性套管,但水泵吸水管设置柔性接头时宜采用刚性套管。
二、消防稳压泵
6.4.6 稳压泵吸水管应设置阀门,稳压泵出水管应设施止回阀和阀门。
回复
gdhzh01
2013年03月22日 11:56:25
3楼
谢谢楼主啦,还有一个问题是现在的多功能水泵控制阀,可以代替闸阀和止回阀,而且效果比普通闸阀好,不知道是否这样?
回复
huangzhimin
2013年03月22日 13:48:26
4楼
hzh710321 发表于 2013-3-22 11:56 谢谢楼主啦,还有一个问题是现在的多功能水泵控制阀,可以代替闸阀和止回阀,而且效果比普通闸阀好,不知道 …多功能水泵控制阀集水锤消除器、阀(蝶)阀及止回阀三种产品功能,是一种新型两阶段关闭的阀门。可参见《 给水排水多功能水泵控制阀应用技术规程》(CECS 132:2002)有关规定。
回复
xilibeer1981
2013年03月23日 11:51:31
5楼
没必要吧,不经常使用的泵,普通止回阀就可以了
回复
gdhzh01
2013年03月23日 15:13:30
6楼
huangzhimin 发表于 2013-3-22 13:48 多功能水泵控制阀集水锤消除器、阀(蝶)阀及止回阀三种产品功能,是一种新型两阶段关闭的阀门。可参见 …谢谢楼主,我看了这个规定,我的理解是只要是自动控制的泵,都要装多功能水泵控制阀?对吗?还有个一个问题,那根据第4章选用,多工程水泵控制阀的是根据流速进行选择、而不是水泵根据管道的大小定直径?这个有些不明白?
回复
gdhzh01
2013年03月23日 16:01:37
7楼
hzh710321 发表于 2013-3-23 15:13 谢谢楼主,我看了这个规定,我的理解是只要是自动控制的泵,都要装多功能水泵控制阀?对吗?还有个一个问 …还有一个疑问,我在百度里查到这段话,选型及注意事项使用水力控制阀,首先要注意选型。选型不当,会造成阻水和漏气现象。选用水力控制阀时,必须按设备每小时的耗汽量乘以选用倍率2-3倍为最大凝结水量,来选择水力控制阀的排水量。才能保证水力控制阀在开车时能尽快排出凝结水,迅速提高加热设备的温度。水力控制阀排放能量不够,会造成凝结水不能及时排出,降低加热设备的热效率。选用水力控制阀时,不能以公称压力选水力控制阀,因为公称压力只能表示水力控制阀体壳承受压力等级,水力控制阀公称压力与工作压力的差别很大。所以要根据工作压差来选择水力控制阀的排水量。工作压差是指水力控制阀前的工作压力减去水力控制阀出口背压的差值。 选择水力控制阀要求准确无误地阻汽排水,灵敏度高,能提高蒸汽利用率,不泄漏蒸汽,工作性能可靠,背压率高、使用寿命长、维修方便是首选的条件。那怎么选型啊?
回复
huangzhimin
2013年03月25日 11:41:12
8楼
hzh710321 发表于 2013-3-23 16:01 还有一个疑问,我在百度里查到这段话,选型及注意事项使用水力控制阀,首先要注意选型。选型不当,会造成 …1.《水力控制阀》利用水力控制原理,通过不同的构造达到多用途控制目的的阀门总称。它包括:遥控浮球阀、可调式减压阀、缓闭消声止回阀、流量控制阀、泄压/持压阀、水力电动控制阀、水泵控制阀、压差旁通平衡阀、紧急关闭阀。可参见《水力控制阀》(JB/T10674-2006)。2.《多功能水泵控制阀》同时具有闸阀、逆止阀、水锤消除器三种阀件。 这三种阀件在水泵的运行过程中分别起着不同的作用。可参见《多功能水泵控制阀》(CJ/T167-2002)。
回复
gdhzh01
2013年03月25日 22:46:20
9楼
谢谢楼主的细心解释
回复
伯大哥
2013年03月27日 12:42:49
10楼
没必要吧,不经常使用的泵,普通止回阀就可以了 .
回复
chinalxb
2019年06月06日 20:44:24
11楼
学习学习!
回复