某8层电子厂房,长为38m,宽24m,层高为6m,建筑高度为48.5,设有室内消火栓系统和自动喷水灭火系统,求室内消火栓系统设计最小用水量应为多少?A 135 B 180 C 270 A 324
某8层电子厂房,长为38m,宽24m,层高为6m,建筑高度为48.5,设有室内消火栓系统和自动喷水灭火系统,求室内消火栓系统设计最小用水量应为多少?
A 135 B 180 C 270 A 324
2楼
c 消防用水量
回复
3楼
bazhong417 发表于 2013-3-21 16:45 c 消防用水量呵呵,这个答案不对。
回复
4楼
貌似应该选择A。
回复
5楼
貌似25L/s 3h 具体要算下每支消火栓的饿出水量 在乘以5支计算
回复
6楼
A. (25/2)x3.6x3
回复
7楼
anleigh 发表于 2013-3-27 15:19 A. (25/2)x3.6x3正确。看来设计与考试还是有区别的
回复
8楼
为什么是25/2,为什么是X3,求解释?
回复
9楼
yghglg 发表于 2013-3-29 14:54 为什么是25/2,为什么是X3,求解释?仔细阅读以下规范。丙类厂房的火灾延续时间。和消火栓设计水量。
回复
10楼
原来没怎么注意,还有最小两个字
回复
11楼
wqwsn99 发表于 2013-4-7 14:05 原来没怎么注意,还有最小两个字哈哈,这就是实际和理论设计的区别
回复