这样3个消火栓 够不
wobenwudao
wobenwudao Lv.3
2013年03月19日 18:04:49
只看楼主

合用前室不用放三个消火栓吧?,就只放一个,可行不

合用前室不用放三个消火栓吧?,就只放一个,可行不

未命名.jpg

免费打赏
云涛
2013年03月19日 21:39:22
2楼
可以,消防前室消水栓主要是“尽快使用消火栓扑救火灾并开辟通路"!
回复
在水一方oo
2013年03月19日 22:06:43
3楼
这样布置能保证两股水柱同时到达房间的着火点,够了
回复
火山冰释
2013年03月20日 08:04:54
4楼
你现在图里 前室里本来就是一个啊,另外两个在公共走道,是为了满足两股水柱同时到达
回复
wobenwudao
2013年03月20日 08:40:06
5楼
ailaohu0042 发表于 2013-3-20 08:04 你现在图里 前室里本来就是一个啊,另外两个在公共走道,是为了满足两股水柱同时到达目前我这种布置方法,公共走道两个的消火栓要扑救另一侧的住户的火灾,就跨越了中间的防火门,这样也行吗
回复
火山冰释
2013年03月20日 09:08:46
6楼
wobenwudao 发表于 2013-3-20 08:40 目前我这种布置方法,公共走道两个的消火栓要扑救另一侧的住户的火灾,就跨越了中间的防火门,这样也行吗北侧那两个住户用南边的两个栓 不好,因为跨越了前室,如果利用的话,防火门会无法关闭,烟气都进去了,前室也不安全了,建议你在南侧 厨房边上的位置做一个单栓。如果当地消防允许做双阀双立管栓的话,前室做个双阀双立管的,南侧走道做个双立管的双栓
回复
wobenwudao
2013年03月20日 09:21:52
7楼
ailaohu0042 发表于 2013-3-20 09:08 北侧那两个住户用南边的两个栓 不好,因为跨越了前室,如果利用的话,防火门会无法关闭,烟气都进去了,前 …非常感谢。。。
回复
阿东18
2013年03月20日 15:48:09
8楼
建议合用前室再加一个消火栓。北边的两户满足两股消火栓同时到达。
回复
ranger519
2013年03月20日 18:02:44
9楼
jiandong1218 发表于 2013-3-20 15:48 建议合用前室再加一个消火栓。北边的两户满足两股消火栓同时到达。北侧那两个住户用南边的两个栓 不好,因为跨越了前室,如果利用的话,防火门会无法关闭,烟气都进去了,前室也不安全了,建议你在南侧 厨房边上的位置做一个单栓。如果当地消防允许做双阀双立管栓的话,前室做个双阀双立管的,南侧走道做个双立管的双栓消防前室的消火栓不计入室内消火栓总个数~!
回复
wobenwudao
2013年03月21日 08:48:08
10楼
合用前室消火栓不计入总数的话,就只有做双立管双栓了
回复
阿东18
2013年03月25日 11:23:35
11楼
ranger519 发表于 2013-3-20 18:02 消防前室的消火栓不计入室内消火栓总个数~!我觉着这是最好的办法了,别的还有更好的办法吗?