有的进线柜带PT,目的是不是为了在分闸时也能进行下一次电动合闸操作?如果系统中有UPS之类的电源,进线柜PT是不是可以省略?进线柜PT能否给出线柜供电?望高手解答。
有的进线柜带PT,目的是不是为了在分闸时也能进行下一次电动合闸操作?
如果系统中有UPS之类的电源,进线柜PT是不是可以省略?
进线柜PT能否给出线柜供电?
望高手解答。
12楼
zhaosin163 发表于 2013-3-21 15:44 进线处PT是给 ups等充电用的,但我们这边是不允许线路侧带pt的,防止偷电。母线上的pt柜是检测母线电压或者 …那如果体统不带UPS,是不是进线柜哪里必须得加一个PT?,要不然断电后没法电动操作,出线柜的操作电源是不是也是从这个PT取?还是从PT柜取?以上都是不带UPS的情况下。
回复
13楼
如果是没有UPS或直流屏的话,第一个柜会出现手动合闸的情况,既然有母线pt柜(或者所变柜)的话 ,最好从母线PT柜或者所变柜取吧。我也见过很多线路侧带PT,如果当地供电部门允许这样的话,也可以啊。
回复
14楼
地下室和6楼说的有理!
回复
15楼
一同学习:victory:
回复