有的进线柜带PT,目的是不是为了在分闸时也能进行下一次电动合闸操作?如果系统中有UPS之类的电源,进线柜PT是不是可以省略?进线柜PT能否给出线柜供电?望高手解答。
有的进线柜带PT,目的是不是为了在分闸时也能进行下一次电动合闸操作?
如果系统中有UPS之类的电源,进线柜PT是不是可以省略?
进线柜PT能否给出线柜供电?
望高手解答。
2楼
进线PT就是为了出线能电操提供电源的啊。
回复
3楼
楼上的,还是不太明白,现在有方案,进线柜带个PT,但是旁边还有个PT柜,这两个柜子里面的PT分别作什么用?
回复
4楼
heguangyuan420 发表于 2013-3-20 14:24 楼上的,还是不太明白,现在有方案,进线柜带个PT,但是旁边还有个PT柜,这两个柜子里面的PT分别作什么用?…进线带PT旁边还有PT 没见到过 能不能发个系统图截图看看啊
回复
5楼
无语,进线PT是给UPS充电或者给备自投检测进线电压用的,旁边的PT柜是检测系统电压的!
回复
6楼
UPS电源可以从外部电源供电,也可以从进线PT供电,但最好多从外部电源供电,因PT的容量不是好大,通过继电器双电源转换来保证UPS供电; 旁边的PT无图纸不清楚,可能是用于计量或者用于母线检测
回复
7楼
系统图来了
回复
8楼
heguangyuan420 发表于 2013-3-21 14:56 系统图来了这个论坛咋加不进图片啊?
回复
9楼
进线处PT是给 ups等充电用的,但我们这边是不允许线路侧带pt的,防止偷电。母线上的pt柜是检测母线电压或者给保护装置提供电压信号的 。
回复
10楼
一般来讲,母线上的PT柜是检测母线电压给保护装置提供电压信号的,为了保护用电设备(如电动机) ,电压保护是不可少的,所有PT柜不能少。
回复
11楼
进线柜的PT是给下面的柜子提供操作电源的,10KV一般为JDZC,是10/0.1/0.22的 下面还有一个PT柜 是测量母线二次侧电压 一般信号给保护装置或者仪表等,一般为JDZ 不知道说的全面不?请高手指教!
回复