如果不能满足水泵自灌吸水方式的应该怎么办,图集上说应有迅速灌水的措施,请问具体是哪些措施.我做的厂区是地下水池泵房是地上的.
如果不能满足水泵自灌吸水方式的应该怎么办,图集上说应有迅速灌水的措施,请问具体是哪些措施.我做的厂区是地下水池泵房是地上的.
2楼
我也想知道
回复
3楼
安装底阀或3引水罐,引水罐效果较好。
回复
4楼
要是水量小的话可以用自吸泵或者用真空引水罐。
要是水量太大,恐怕以上的两种措施就不行了。
他们都说底阀的可靠性差,所以我就不推荐你用了。
大的水泵,可以采用真空吊水,不过可能很麻烦吧。我只是知道有这东东,从未做过,因为我们干的泵房,通通干成地下式的,因为要无人职守。
回复
5楼
谢谢楼上的,我这边流量是40L/S,可以用引水罐吗?但是我不知道引水罐是个什么东东呀?
回复
6楼
可以设水射器抽真空,很简单。
回复
7楼
我想知道 ,OK
回复
8楼
我有个构思,做个水箱接到水泵的出水管,加止回阀,另外做底阀。。。水箱里做低水位报警。。。这样就不用担心底阀的可靠性了。。。
回复
9楼
6 楼,说的是什么,能具体点
回复
10楼
再顶一下
回复
11楼
消防水泵一定要自灌吸水,生活泵等常开水泵可以不做自灌吸水。
回复