关于图纸设计
liuyuxin1990
2013年03月17日 20:37:37
只看楼主

我想说,现在的设计院真的……都是COPY吗?拿个图纸,还要帮着审图,发现:不平衡负载用的是三极开关,怎么能用三极呢?会跳闸吧!所以如果有搞设计的,建议改成四极开关……呵呵!

我想说,现在的设计院真的……都是COPY吗?拿个图纸,还要帮着审图,发现:不平衡负载用的是三极开关,怎么能用三极呢?会跳闸吧!所以如果有搞设计的,建议改成四极开关……呵呵!
免费打赏
姜振祥
2013年03月18日 08:49:53
2楼
不平衡的负载只要没有超过范围就不会跳闸
回复
双鱼座
2013年03月18日 20:40:58
3楼
沙发说得对
回复
liuyuxin1990
2013年03月18日 21:18:49
4楼
zdkr 发表于 2013-3-18 08:49 不平衡的负载只要没有超过范围就不会跳闸请教:如果塑壳后面带的是照明负载,每家每户用电量都不一样,所以不平衡,可以用三极的吗?如果用三极的话,会零点漂移吧?您说的范围是指多少呢?
回复
姜振祥
2013年03月19日 07:10:44
5楼
只要不超过空开的额定电流就不会断开啊 另外只要零线不断 那就不会发生零点漂移的说法。所以说你可以用三级的塑壳
回复
cxgcxgcxg640908
2013年03月22日 08:00:07
6楼
不平衡的负载只要没有超过范围就不会跳闸
回复
云游四海
2013年11月10日 17:33:30
7楼
不是很清楚啊,等高手解答。
回复