如题,地下1层地上11层剪力墙住宅,筏板基础,地基反力约210KPa,基础下5~6米全是一级非自重湿陷性黄土,承载力115KPa。甲方不让强夯,不让换填土,不让做灌注桩,只让用水泥土桩处理。 可我担心水泥土桩处理不能消除湿陷性,就在图纸上注明“做挤密成孔的水泥土桩,要求处理后的桩间土湿陷系数不超过0.015”。 可甲方说挤密成孔水泥土桩造价太高,让出设计变更,去掉“挤密成孔”和“要求处理后的桩间土湿陷系数不超过0.015”,
这让我太为难了,又不能得罪甲方。
哪位高手遇到此问题,不吝赐教,如何解决,多谢了。
2楼
没人回答,郁闷:(
回复
3楼
没人回答,郁闷
回复
4楼
水泥土桩是桩土协同承载,水泥土桩体部分和桩间土出现这样大的性能差异,造成水泥土桩应力集中。故必须挤密
回复
5楼
不挤密,土和桩“各自为政”达不到共同工作的目的,同意地板意见!
回复
6楼
我感觉用DDC处理较好吧,DDC便宜可是有震动,不知道现场允许吗
回复
7楼
场地条件是
湿陷系数是0.036 ,湿陷起始压力51kpa, 该场地②层黄土状粉质粘土、③层黄土状粉土具湿陷性,湿陷性中等。以基础埋深分别按4.0m、1.5m计算,总湿陷量分别为70.5mm、141.0mm。
高手帮我看看吧
回复