一级非自重湿陷性黄土用水泥土桩处理行吗?
terence
terence Lv.12
2013年03月17日 11:46:38
只看楼主

如题,地下1层地上11层剪力墙住宅,筏板基础,地基反力约210KPa,基础下5~6米全是一级非自重湿陷性黄土,承载力115KPa。甲方不让强夯,不让换填土,不让做灌注桩,只让用水泥土桩处理。 可我担心水泥土桩处理不能消除湿陷性,就在图纸上注明“做挤密成孔的水泥土桩,要求处理后的桩间土湿陷系数不超过0.015”。 可甲方说挤密成孔水泥土桩造价太高,让出设计变更,去掉“挤密成孔”和“要求处理后的桩间土湿陷系数不超过0.015”,

这让我太为难了,又不能得罪甲方。
哪位高手遇到此问题,不吝赐教,如何解决,多谢了。
免费打赏
terence
2013年03月18日 08:39:05
2楼
没人回答,郁闷:(
回复
terence
2013年03月18日 22:10:39
3楼
没人回答,郁闷
回复
smnsmt24
2013年03月19日 06:16:25
4楼
水泥土桩是桩土协同承载,水泥土桩体部分和桩间土出现这样大的性能差异,造成水泥土桩应力集中。故必须挤密
回复
qjl110406a
2013年03月27日 11:41:34
5楼
不挤密,土和桩“各自为政”达不到共同工作的目的,同意地板意见!
回复
zzz555666777888
2013年03月27日 15:40:26
6楼
我感觉用DDC处理较好吧,DDC便宜可是有震动,不知道现场允许吗
回复
terence
2013年03月29日 10:45:08
7楼
场地条件是
湿陷系数是0.036 ,湿陷起始压力51kpa, 该场地②层黄土状粉质粘土、③层黄土状粉土具湿陷性,湿陷性中等。以基础埋深分别按4.0m、1.5m计算,总湿陷量分别为70.5mm、141.0mm。

高手帮我看看吧