一个工程,宾馆,面积超3000,每一层有外走廊,请问是否设置自动喷淋,外走廊是否设置消火栓,还有上喷和下喷是否能同时存在一个工程内啊?谢谢,哪位高手能帮忙解答一下,感激不尽!!!
一个工程,宾馆,面积超3000,每一层有外走廊,请问是否设置自动喷淋,外走廊是否设置消火栓,还有上喷和下喷是否能同时存在一个工程内啊?谢谢,哪位高手能帮忙解答一下,感激不尽!!!
2楼
外走廊是敞开的吗 ?
回复
3楼
gaodadan 发表于 2013-3-16 18:20 外走廊是敞开的吗 ?外走廊是敞开式的
回复
4楼
wyr172426242 发表于 2013-3-18 08:27 外走廊是敞开式的外走廊应该不用设置喷淋,消火栓和喷淋没有必然的联系,看你设置的消火栓能否满足规范要求的2股水柱同时覆盖,上喷和下喷可以同时存在。
回复
5楼
gaodadan 发表于 2013-3-19 08:23 外走廊应该不用设置喷淋,消火栓和喷淋没有必然的联系,看你设置的消火栓能否满足规范要求的2股水柱同时覆 …敞开式外走廊,也必须保证两股水柱同时到达啊?还有谢谢您的回复
回复
6楼
敞开外廊,不用设
回复