小弟请教各位一个问题: 现在有一个地上3层框架结构,每层层高3.6米,室内外高差1.0米,基础形式是独立基础。 我现在是在-0.030标高设置地梁层,假如地梁高500mm,有个问题,室内是用土填平压实;外墙部分,地梁上面是用填充墙的,但是地梁底到室外地坪-1.000米,这段是怎么处理?? 我网上查了下,有人说不用管,直接做好防潮即可;有人说在-0.100再设置一道梁,上面把墙砌上;还有人说,直接把地梁层降1米,即首层层高4.6米,正负0到-0.100米处,用实心砖砌筑。

小弟请教各位一个问题:
现在有一个地上3层框架结构,每层层高3.6米,室内外高差1.0米,基础形式是独立基础。
我现在是在-0.030标高设置地梁层,假如地梁高500mm,有个问题,室内是用土填平压实;外墙部分,地梁上面是用填充墙的,但是地梁底到室外地坪-1.000米,这段是怎么处理??
我网上查了下,有人说不用管,直接做好防潮即可;有人说在-0.100再设置一道梁,上面把墙砌上;还有人说,直接把地梁层降1米,即首层层高4.6米,正负0到-0.100米处,用实心砖砌筑。
搜索了本论坛也没有找出答案,所以这里发帖想请教各位,这种情况该怎么处理??
附加一个问题:如果基础底面标高是-3.00米的话,pkpm的计算参数中,是选择:地下室1,嵌固端2呢;还是地下室0,嵌固端1呢?(因为实际嵌固端是在-0.100米处,所以这种情况就不太确定该如何选择了)

补充内容 (2013-3-15 09:26):
不好意思,昨晚发帖有点晚,脑子不清醒。室内外高差1米的话,上面的-0.100标高弄错了,应该是-1.000米;
补充内容 (2013-3-15 09:27):
再补充一下,如果把外墙地梁设置在-1.000米时,是不是首层层高按4.6米组装?那内墙地梁也要降到-1.00米做法按外墙一样??还是我模型组装还是按照原来的3.6米组装,只是最后出图的时候,仅仅把外墙降到-1.00米?
免费打赏
萧剑
2013年03月15日 14:07:44
12楼
jackwdx 发表于 2013-3-15 13:11 多谢指点,那室内的内墙也是这样做法,在正负0把圈梁加上??,然后再到-1.000米出再设置地框梁??对,做法可以自己想嘛,只要行得通,都可以啥。我只是给你建议,具体还需要你自己去把握嘛。
回复
阳春三月
2013年03月15日 21:02:59
13楼
感谢楼上几位和lauma的指点,我今天下午问了我们总工,我觉得她的办法好作图,也比较好施工:
就是,首层层高还是3.6米,地框梁依然在-0.030(正负0减去建筑做法)
对于外墙地框梁底到室外地坪-1.00米这段,考虑在地框梁底下挂混凝土板,配上点钢筋即可(以保证满足土侧压力),考虑到散水,板稍微往下再深200mm,大概到-1.200米

各位觉得怎么样呢?
回复
stive
2013年03月15日 23:09:05
14楼
个人理解:
1.地框梁(需按框架梁设计)可取截面高度600mm(梁顶标高为-0.400)且可挡土,-0.030处设防潮层即可(200厚填充墙支挡400高土没问题);由于设地框梁(按框架梁设计)可认为该结构层柱子计算长度为3.6m。
2.由于基础埋深较大宜按一结构层(层高为基顶至-0.400高度)建模计算(当然亦可设墩基础或高杯基础,具体详见朱丙寅“关于基础埋深很深的框架结构计算问题”论述)。
3.你总工方法可行但下部还得按一结构层计算较妥(见上述2条缘由)。
4.注意:一般的地梁(未按框架梁设计)不能作为计算上部框架柱的计算长度取值位置(因为其无法平衡柱底弯矩)。
回复
sclongchang
2013年03月16日 09:02:20
15楼
路过学习了,顶
回复
高雨雨
2013年03月17日 13:24:29
16楼
各抒己见,太精彩了,学习了
回复
设防烈度
2013年03月18日 09:50:44
17楼
路过,长学问了~
回复
cyx19910301
2013年03月18日 09:54:17
18楼
学习经验的。。。
回复
fengjiyelun
2013年03月18日 10:04:26
19楼
把图发上来就好办了嘛,自己看图在分析一下
回复
a15110944223
2013年03月18日 10:22:05
20楼
地梁下挂500高的100MM厚的挡板,简便快截!施工难点!
回复
结构中的力学
2013年03月18日 10:24:36
21楼
:)支持解答的朋友
回复

相关推荐

APP内打开