小弟请教各位一个问题: 现在有一个地上3层框架结构,每层层高3.6米,室内外高差1.0米,基础形式是独立基础。 我现在是在-0.030标高设置地梁层,假如地梁高500mm,有个问题,室内是用土填平压实;外墙部分,地梁上面是用填充墙的,但是地梁底到室外地坪-1.000米,这段是怎么处理?? 我网上查了下,有人说不用管,直接做好防潮即可;有人说在-0.100再设置一道梁,上面把墙砌上;还有人说,直接把地梁层降1米,即首层层高4.6米,正负0到-0.100米处,用实心砖砌筑。

小弟请教各位一个问题:
现在有一个地上3层框架结构,每层层高3.6米,室内外高差1.0米,基础形式是独立基础。
我现在是在-0.030标高设置地梁层,假如地梁高500mm,有个问题,室内是用土填平压实;外墙部分,地梁上面是用填充墙的,但是地梁底到室外地坪-1.000米,这段是怎么处理??
我网上查了下,有人说不用管,直接做好防潮即可;有人说在-0.100再设置一道梁,上面把墙砌上;还有人说,直接把地梁层降1米,即首层层高4.6米,正负0到-0.100米处,用实心砖砌筑。
搜索了本论坛也没有找出答案,所以这里发帖想请教各位,这种情况该怎么处理??
附加一个问题:如果基础底面标高是-3.00米的话,pkpm的计算参数中,是选择:地下室1,嵌固端2呢;还是地下室0,嵌固端1呢?(因为实际嵌固端是在-0.100米处,所以这种情况就不太确定该如何选择了)

补充内容 (2013-3-15 09:26):
不好意思,昨晚发帖有点晚,脑子不清醒。室内外高差1米的话,上面的-0.100标高弄错了,应该是-1.000米;
补充内容 (2013-3-15 09:27):
再补充一下,如果把外墙地梁设置在-1.000米时,是不是首层层高按4.6米组装?那内墙地梁也要降到-1.00米做法按外墙一样??还是我模型组装还是按照原来的3.6米组装,只是最后出图的时候,仅仅把外墙降到-1.00米?
免费打赏
北国风光
2013年03月18日 10:26:02
22楼
本帖最后由 fccjguo 于 2013-3-18 10:32 编辑

我做过类似建筑,外填充墙及内填充墙均按条形基础考虑,在窗台部位设置通长混凝土压顶圈梁,注意与混凝土柱构造拉结处理,以防止后砌墙体开裂,这样墙体荷载不会传到柱上去;柱的计算高度取4。6米,地下室填0,我是这样算的,建成使用了结构也没问题。设计图我已发到网上了你可以借鉴一下,你也可以留下邮箱,我把图发到你邮箱
回复
cmmcmm321
2013年03月18日 10:59:02
23楼
:victory::victory:
回复
大漠长风
2013年03月18日 17:22:56
24楼
我们院也是和你总工做法一样,地梁下部挂混凝土板,在室外地面处形成假地梁,我们在北方
回复
crazyelf
2013年03月18日 17:59:02
25楼
砌砖并加圈梁至室内地坪20cm左右,不然施工过程中,室内回填时,压实过程中要挤垮的
回复
五贝一朋
2013年03月18日 19:33:23
26楼
我觉得还是看框架梁输入,高差部分做挡土墙
回复
smnsmt24
2013年03月19日 05:58:49
27楼
底框梁上面砌砖,填土对称进行,怎么会压垮
回复
jiegousheji2011
2013年03月19日 08:18:25
28楼
可把正负零位置的梁适当降标高 保证梁底在-1米以下
回复
wxm2010123
2013年03月19日 08:41:24
29楼
不知道框架内四周有没有地沟,如果有的话,可以用地沟墙兼用啊,模型正常按3.6m组装就行了。
回复
njzhaoxinming
2013年03月19日 09:07:36
30楼
建议在标高0.00处加现浇板,不然一楼防潮不好处理
回复
宁静以致远
2013年03月19日 09:09:21
31楼
地梁下500的空,用240墙填充即可,怎么有那么多问题?
提这个问题是否是梁下填充墙常出现梁与填充墙间开裂?
该问题主要为施工时填充墙做在回填土上、而回填土未夯实引起,正常的回填土也容易湿陷,地梁下的填充墙基础埋深点就可以了