框架结构室内外高差较大,外墙如何处理?
阳春三月
2013年03月14日 22:52:16
只看楼主

小弟请教各位一个问题: 现在有一个地上3层框架结构,每层层高3.6米,室内外高差1.0米,基础形式是独立基础。 我现在是在-0.030标高设置地梁层,假如地梁高500mm,有个问题,室内是用土填平压实;外墙部分,地梁上面是用填充墙的,但是地梁底到室外地坪-1.000米,这段是怎么处理?? 我网上查了下,有人说不用管,直接做好防潮即可;有人说在-0.100再设置一道梁,上面把墙砌上;还有人说,直接把地梁层降1米,即首层层高4.6米,正负0到-0.100米处,用实心砖砌筑。

小弟请教各位一个问题:
现在有一个地上3层框架结构,每层层高3.6米,室内外高差1.0米,基础形式是独立基础。
我现在是在-0.030标高设置地梁层,假如地梁高500mm,有个问题,室内是用土填平压实;外墙部分,地梁上面是用填充墙的,但是地梁底到室外地坪-1.000米,这段是怎么处理??
我网上查了下,有人说不用管,直接做好防潮即可;有人说在-0.100再设置一道梁,上面把墙砌上;还有人说,直接把地梁层降1米,即首层层高4.6米,正负0到-0.100米处,用实心砖砌筑。
搜索了本论坛也没有找出答案,所以这里发帖想请教各位,这种情况该怎么处理??
附加一个问题:如果基础底面标高是-3.00米的话,pkpm的计算参数中,是选择:地下室1,嵌固端2呢;还是地下室0,嵌固端1呢?(因为实际嵌固端是在-0.100米处,所以这种情况就不太确定该如何选择了)

补充内容 (2013-3-15 09:26):
不好意思,昨晚发帖有点晚,脑子不清醒。室内外高差1米的话,上面的-0.100标高弄错了,应该是-1.000米;
补充内容 (2013-3-15 09:27):
再补充一下,如果把外墙地梁设置在-1.000米时,是不是首层层高按4.6米组装?那内墙地梁也要降到-1.00米做法按外墙一样??还是我模型组装还是按照原来的3.6米组装,只是最后出图的时候,仅仅把外墙降到-1.00米?
免费打赏
阳春三月
2013年03月14日 23:07:41
2楼
....求解答。。。。
回复
萧剑
2013年03月15日 01:17:42
3楼
高差-1m没什么的啊,你既然做独立基础,土质算比较好的啥,可以直接做墙下条形基础了呗?然后在0.000m下附近设置一道圈梁嘛,如果墙截面较小,可以考虑做37墙都可以的啥,这样挡土没什么问题。我做过一个工程就是属于你这样的,独立基础都在岩石上的,没做地梁,填充墙做的条基,然后在-0.1m处做了一道圈梁,室内外高差高的1m左右,37墙实心砖砌筑的。
回复
jszxwsw
2013年03月15日 04:30:17
4楼
-1米处设地框梁,-0.03处设圈梁,以下采用实心砖砌筑,要满足侧压力计算,防潮等有建筑专业考虑
回复
共鸣
2013年03月15日 07:01:00
5楼
设地梁,梁的底面标高-1.05米(注意是底面而不是顶面),上面再砌墙(-0.050米处设防潮层,用水泥砂浆砌筑)。附加的问题:pkpm的计算参数中,应选择:地下室0,嵌固端1。因为实际上并没有地下室,只不过基础埋深了一点。
回复
阳春三月
2013年03月15日 09:04:59
6楼
lauma 发表于 2013-3-15 01:17 高差-1m没什么的啊,你既然做独立基础,土质算比较好的啥,可以直接做墙下条形基础了呗?然后在0.000m下附近 …那意思就是首层层高按照4.6米组装模型??那内墙下的地框梁也在-0.100米?按照外墙的做法,同样做内墙??
回复
阳春三月
2013年03月15日 09:06:26
7楼
tanzex 发表于 2013-3-15 07:01 设地梁,梁的底面标高-1.05米(注意是底面而不是顶面),上面再砌墙(-0.050米处设防潮层,用水泥砂浆砌筑) …谢谢回复那意思就是首层层高按照4.6米组装模型??那内墙下的地框梁底也在-0.105米?按照外墙的做法,同样做内墙??
回复
阳春三月
2013年03月15日 09:36:11
8楼
感谢楼上几位的点评

我还是不太清楚,重新补充了一下问题,求前辈们探讨解答
回复
萧剑
2013年03月14日 22:52:17
9楼
本帖最后由 lauma 于 2013-3-15 10:59 编辑

你说的问题有点乱,头都看花了,你直接用图表示多好啊。我建议你可以两种处理。
第1方案:独立基础做高脖子基础,高脖子做到-1m位置,然后在-1m做基础梁,外墙直接砌筑于基础梁上。这样处理不就ok了吗?你的首层层高不就是4.6m。地梁可以按连续梁计算。
第2方案:就是你做地框梁,地框梁做到-1m,基础底面在-3m,那么基础顶面大概也在-2m左右了,那么你就需要建一个地下室来算地框梁,地下室层高可以取到1.5m左右(实际是1m左右),但这样的话有个问题就是地框梁到基础顶面部分形成短柱了,还不如高脖子基础经济。这种做法首层层高也是4.6m。
最后建议:因为像这种的话,我们做的比较多的是直接做高脖子基础;或者是将基础埋深提高,采用C15砼或者C20毛石砼从地基持力层垫至基础设计底标高。这样处理的话地梁直接就在基础顶面了。好算也施工好做。当然也有其他方案或者比我提的更经济,我只是个人见解。

发一个高脖子图给你看看了:
123.jpg
回复
farfan
2013年03月15日 12:57:50
10楼
一般地梁层顶标高都是在室外地面以下的,最好再减去0.1的散水高度,首层层高在模型中就加上室内外高差啊,楼上表示的已经很详细了。
回复
阳春三月
2013年03月15日 13:11:33
11楼
lauma 发表于 2013-3-15 10:36 你说的问题有点乱,头都看花了,你直接用图表示多好啊。我建议你可以两种处理。第1方案:独立基础做高脖子 …多谢指点,那室内的内墙也是这样做法,在正负0把圈梁加上??,然后再到-1.000米出再设置地框梁??
回复

相关推荐

APP内打开