楼板支座负筋的长度问题
zhangdeqiang0927
2013年03月14日 15:15:07
只看楼主

楼板的支座负筋按照混凝土规范的要求取受力边长度的1/4就行了,但是如果一跨的l/4是1200mm而另一跨的l/4是500mm。这时是按规范取1200和500就行了,还是要把500方长一些啊,我觉得只要满足锚固长度就行了?急求大家的帮忙!

楼板的支座负筋按照混凝土规范的要求取受力边长度的1/4就行了,但是如果一跨的l/4是1200mm而另一跨的l/4是500mm。这时是按规范取1200和500就行了,还是要把500方长一些啊,我觉得只要满足锚固长度就行了?急求大家的帮忙!
免费打赏
胡萝貝
2013年03月14日 15:28:56
2楼
用长的:handshake
回复
jszxwsw
2013年03月15日 04:57:17
3楼
首先你想要弄明白负筋是干什么用的?
回复
鲁老四
2013年03月15日 08:52:21
4楼

如果一跨的l/4是1200mm而另一跨的l/4是500mm
板的跨度只有一个,怎么会有两个?
回复
farfan
2013年03月15日 13:44:03
5楼
可以这样画的啊,不过一般PKPM自动配筋有个选项,可以按长边取,也可以不取,看具体情况了
回复
zhenliulian
2013年03月15日 16:57:11
6楼
他说的是连续板,左右跨度不一致,一般都是按长的取。
回复
天柱
2013年03月15日 17:23:40
7楼
按长的取。

因为是同一支座,同样大(是同一个)的负弯矩。
回复
zhangdeqiang0927
2013年03月18日 11:37:17
8楼
tianzhu 发表于 2013-3-15 17:23 按长的取。因为是同一支座,同样大(是同一个)的负弯矩。谢谢了,以前不知道是怎么回事,这下清楚了好多
回复
qjl110406a
2013年03月26日 17:44:14
9楼
负弯矩取长的
回复
gongyaona0324
2013年10月15日 11:05:12
10楼
根据《混凝土结构设计规范》9.1.6 对于双向板应该取短边的1/4啊!对于单向板是按照受力方向考虑的,但是单向板的传力方向也是按照短边传力的吧。多以都是去短边的1/4。
回复
唯快不破
2013年12月14日 20:14:39
11楼
按长的取 两边长度相等