楼板的支座负筋按照混凝土规范的要求取受力边长度的1/4就行了,但是如果一跨的l/4是1200mm而另一跨的l/4是500mm。这时是按规范取1200和500就行了,还是要把500方长一些啊,我觉得只要满足锚固长度就行了?急求大家的帮忙!
楼板的支座负筋按照混凝土规范的要求取受力边长度的1/4就行了,但是如果一跨的l/4是1200mm而另一跨的l/4是500mm。这时是按规范取1200和500就行了,还是要把500方长一些啊,我觉得只要满足锚固长度就行了?急求大家的帮忙!
12楼
两边长度不相等也可以吗
回复
13楼
按500来取就行了,长边的不用管
回复
14楼
taijixiaoxu 发表于 2015-1-8 16:53 按500来取就行了,长边的不用管呵呵,一个2000*4800的板,板负筋难道不是500的长度吗?当然,你愿意浪费钢筋,随便多长都可以是不是
回复
15楼
taijixiaoxu 发表于 2015-1-8 16:53 按500来取就行了,长边的不用管一看就知道你没画过板筋的
回复
16楼
按长的来啊
回复
17楼
设计中一般取长的,理论计算要看弯矩图,如果小板块负弯矩下降的陡的话那就用不了长的那么长,当然也不能是短的四分之一
回复
18楼
zsj_78 发表于 2013-3-15 08:52 如果一跨的l/4是1200mm而另一跨的l/4是500mm板的跨度只有一个,怎么会有两个?相邻两个楼板
回复
19楼
新手来学习学习
回复
20楼
小徐001 一看就知道你没画过板筋的 详情 回复 发表于 2015-1-9 14:44
小徐001 呵呵,一个2000*4800的板,板负筋难道不是500的长度吗?当然,你愿意浪费钢筋,随便多长都可以是不是 详情 回复 发表于 2015-1-9 14:39
streng2004 没有依据 不要乱说哦,误人子弟 发表于 2015-1-9 11:27
回复
21楼
谢谢分享
回复