在采暖设计总说明中,有关试压这部分存在几个疑问,请前辈指点: 1.散热器的试验压力如何确定。在05N1/89中有说明:为防止散热器安装使用后出现问题,对组装的散热器安装请进行水压试验。设计无要求时,试验压力为工作压力的1.5倍。作为设计人员,应该如何确定工作压力,有了工作压力才能写明试验压力。 2.采暖系统的试压。《建筑给水排水与采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中指出,采暖系统安装完毕,管道进行保温前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,对于蒸汽、热水采暖系统,应
在采暖设计总说明中,有关试压这部分存在几个疑问,请前辈指点:
1.
散热器的试验压力如何确定。在05N1/89中有说明:为防止散热器安装使用后出现问题,对组装的散热器安装请进行水压试验。设计无要求时,
试验压力为工作压力的1.5倍。作为设计人员,
应该如何确定工作压力,有了工作压力才能写明试验压力。
2.
采暖系统的试压。《建筑给水排水与采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中指出,采暖系统安装完毕,管道进行保温前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,对于蒸汽、热水采暖系统,应
以系统顶点工作压力加0.1MPa作为水压试验,同时在系统顶点的试验压力不应小于0.3MPa。
系统顶点的工作压力应如何确定?
3.在手里的样图中,有这样的描述:采暖系统试压:采暖系统顶点的工作压力为0.46MPa,在
系统热力入口位置试验压力0.85MPa下观测10min,压力降不大于0.02MPa,然后降至
系统工作压力(
热力入口位置压力0.75MPa)后检查,不渗不漏为合格。
上面的一段话中出现的
系统热力入口位置试验压力、
系统工作压力、
热力入口位置压力又是如何确定的呢?
本人愚钝,作为新人被以上几个压力整的有点晕,但在整个设计说明来说又占有非常重要的位置,还请高人前辈指点,细说细说,不胜感激。
2楼
个人理解:1、选择散热器的时候,散热器本身已有工作压力值,0.4MPa,0.6MPa,0.8MPa,散热器试验压力为此值的1.5倍。
2、系统工作压力为换热站循环水泵出口处的压力,采暖系统试压压力值等于系统工作压力减去换热站到压力试验点的压力损失与位置标高之差,比如系统工作压力为0.6MPa,从换热站到试压系统顶点压力损失0.2MPa,换热站循环水泵出口标高1米,系统最高点位置标高30米,位置标高差值为29米,等于0.29MPa。系统顶点压力0.6-0.2-0.29=0.11MPa,则系统顶点试压压力值为0.11+0.1=0.21,小于0.3MPa,因此取顶点试压压力值为0.3MPa,如果试压压力位置不在系统顶点,则应加上与顶点位置的高差,则出现了第三种情况。
3、系统顶点试压压力为0.46MPa,热力入口位置比顶点位置低39米,则热力入口位置试压压力值为0.85MPa.
估计楼主写的系统顶点工作压力为0.46MPa有误,应该为试验压力
回复
3楼
回答1 散热器在生产时应有相关标准,如何选用设计上考虑,系统打压试验应按照相关规范和设计图纸说明进行。
回复
4楼
zzxzwg 发表于 2013-3-14 13:16 个人理解:1、选择散热器的时候,散热器本身已有工作压力值,0.4MPa,0.6MPa,0.8MPa,散热器试验压力为此值 …散热器样本上标注的压力值是“承压值”,即散热器可以安全工作的最大压力,不是工作压力。你后面说得对,工作压力由系统决定,与散热器承压能力无关。
回复
5楼
楼主样图里的说法是这么出来的:顶点工作压力0.46MPa、热力入口压力0.75MPa,那么顶点与热力入口之间的高差为(0.75-0.46)*100=29m。顶点试压压力应为0.46+0.1=0.56MPa,试压点安排在热力入口的话,试压压力应该为0.56+0.29=0.85MPa。
回复
6楼
可以这样考虑:1.每种散热器公称压力是一定的。2.根据自己设计的散热器工作压力选定散热器。3.试压压力为设计工况下的散热器的工作压力*1.5
回复
7楼
vk3001h 发表于 2013-3-14 22:39 楼主样图里的说法是这么出来的:顶点工作压力0.46MPa、热力入口压力0.75MPa,那么顶点与热力入口之间的高差 …我觉得这样对
回复
8楼
vk3001h 发表于 2013-3-14 22:33 散热器样本上标注的压力值是“承压值”,即散热器可以安全工作的最大压力,不是工作压力。你后面说得对, …你说的对,我本意是这样的,表达的不清楚,散热器压力值是安全工作的最高值,使用时不能超过此压力
回复
9楼
学习中:):):)
回复
10楼
呵呵 。。学习。。。总的意思讲就是未注明的试压值为:1,工作压力的1.5倍以上;2,最高点试压压力须大于该处工作压力+1公斤;3;大于3公斤。三者都要达到是吧?
回复
11楼
10楼答对了。
回复