住宅消火栓布置问题
xianghom
xianghom Lv.2
2013年03月12日 22:01:24
只看楼主

请教下,如图中截图中的消火栓布置。总工审图的时候要求如图所示布置,但是左边水电井前面确实没有地方放消火栓,想问下各位左边水电井所在的小前室为什么要布置消火栓,能不能省去。补充一下,该建筑为超高层普通住宅。

请教下,如图中截图中的消火栓布置。总工审图的时候要求如图所示布置,但是左边水电井前面确实没有地方放消火栓,想问下各位左边水电井所在的小前室为什么要布置消火栓,能不能省去。补充一下,该建筑为超高层普通住宅。

1111.jpg

免费打赏
huangzhimin
2013年03月13日 11:04:00
2楼
可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.3.1条强规: 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:
。。。。。。
5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。

附第8.3.4 条规定:
8.3.4 存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑物和室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积小于等于5000m3 的其它建筑可不设置室内消火栓。

回复
yang81876503
2013年03月14日 17:22:12
3楼
保护距离应该超过最右边消火栓的保护范围了
回复
bihu15721
2013年03月15日 13:02:08
4楼
超高层普通住宅。不能省去。左边的水电井与梯前室中间的是防火门。如用梯前室的消火栓灭左边的住宅,将导致该防火门无法完全关闭。
回复
cetcsjy
2013年03月15日 17:13:30
5楼
必须加,总工说的对滴。中间的防火门要是去了话 感觉应该是可以不加了。。
回复
vick_lin
2013年04月09日 23:20:32
6楼
我觉得必须加,因为右边的消火栓只是电梯前室的消火栓。左边的是公共走道的
回复
理空
2013年04月11日 23:38:09
7楼
建筑高度超过100米,除了面积小于5平米的卫生间,其余空间都得布置。
回复
sf770830
2013年04月25日 20:22:04
8楼
我觉得必须加
回复
灬天蝎乄
2013年04月26日 09:17:33
9楼
截图感觉有点小,不能完全把公共部分表示出来,左边那个框选部分,是应该装2个消火栓的,现在只装了一个,看来要和前室的消火栓合用一个了
回复
zp_ks
2013年04月26日 14:30:35
10楼
bihu15721 发表于 2013-3-15 13:02 超高层普通住宅。不能省去。左边的水电井与梯前室中间的是防火门。如用梯前室的消火栓灭左边的住宅,将导致 …同意你的说法,但是如果住宅内着火的话,那仅靠入户门外的那支,也只能有一支水枪扑救,另外一支还是得穿过防火门取用,感觉也不对
回复
wtlandxy
2013年05月03日 20:55:11
11楼
总工说的对,消防电梯前室即本工程的合用前室需单独加设消火栓供消防人员使用,其余两个消火栓保证两股水柱。
回复

相关推荐

APP内打开