关于并联水泵是否应该设置旁通的问题
nuantong_new
2013年03月12日 09:30:09
来自于采暖供热
只看楼主

图片是我看到的某设计院的图纸,图纸中,对于水泵设置了旁路。以防止突然停泵的时候,发生水击。但我所见过的仅有的几个工程实际案例中,并没有安装这根带止回阀的旁通管道。那么,这根管道是否能取消呢?《工业锅炉房设计规范》上要求设置这根管道,但在暖通的规范上,并没有找到类似要求。是不是《工业锅炉房设计规范 》的一些内容过时了,现在可以不用设置旁路了呢?从原理上分析,水击发生有个时间,停泵后,水泵叶轮由于惯性还会转动,而且叶轮和泵壳之间也有间隙,可以允许水流通过,这样就使止回阀没那么快关闭,延缓了水击,而且空调水管里的流速较慢,不会发生有影响力的水击。

图片是我看到的某设计院的图纸,图纸中,对于水泵设置了旁路。以防止突然停泵的时候,发生水击。

但我所见过的仅有的几个工程实际案例中,并没有安装这根带止回阀的旁通管道。那么,这根管道是否能取消呢?

《工业锅炉房设计规范》上要求设置这根管道,但在暖通的规范上,并没有找到类似要求。是不是《工业锅炉房设计规范 》的一些内容过时了,现在可以不用设置旁路了呢?

从原理上分析,水击发生有个时间,停泵后,水泵叶轮由于惯性还会转动,而且叶轮和泵壳之间也有间隙,可以允许水流通过,这样就使止回阀没那么快关闭,延缓了水击,而且空调水管里的流速较慢,不会发生有影响力的水击。

我的看法是可以不用,不知大家有没有不一样的看法?


水泵并联旁通.jpg


水泵并联旁通.jpg

免费打赏
tptpt
2013年03月27日 16:42:47
12楼
好好学习。指的研究
回复
人石械
2013年03月27日 19:15:14
13楼
好好学习了,听大家发言,潜心学习.
回复
fortunemin
2013年03月31日 19:37:12
14楼
:L对于这个问题也一直不是太理解,到底哪种情况加,哪种不加,不知道有没有一个规范的说法?
回复
lwxneo
2014年02月19日 17:14:36
15楼
:o
回复
飛心破碎
2014年02月20日 10:15:14
16楼
多大的要加?
回复
hny1999
2015年05月05日 13:21:57
17楼
chinalnkydlzc 发表于 2013-3-19 08:03 很久以前的苏联东东,还要沿用下去?设备和系统的不断升级,不能保证系统和设备的安全吗?对,设备已经很进步,以前仅有止回阀,现在有缓闭,甚至泵阀了
回复

相关推荐

APP内打开