这样的厂房地脚螺栓固定可不可以?
liuyinwang
liuyinwang Lv.6
2013年03月11日 11:04:57
只看楼主

这是个轻型钢结构厂房工程项目,图中是该厂房的地脚螺栓固定,各位帮忙看看这样固定可不可以?单是有钢筋与地脚螺栓点焊。 之所以觉得不确定是因为我看别的文章要求地脚螺栓相对位置用螺栓固定框固定,螺栓固定框采用6mm、10mm厚钢板和15mm厚竹胶板制作。请各位大侠帮忙解惑。 垫层后有一级台阶,没拍清楚

2013年03月11日 11:07:52
2楼
一般要求:
1、一般预埋螺栓固定应采用固定架,螺帽与固定架焊接,螺栓上端不宜焊(主要是防焊接咬肉,削弱有效断面,引起应力集中!),下端可焊(有焊接咬肉对锚固的末端影响较小)。
2、固定架宜与钢筋模板分离(特别是钢筋,浇捣砼时极易位移),否则很难保证位移不大与3mm。
3、无锚板的锚脚宜向四周分散,扩大在砼内所锚固区的面积。
4、抗剪键,那就看设计。
当然,不太重要的构造螺栓要满足上面所有的也可能很难。
如按上述要求,除位置标高不知外,上图埋设预埋不合格。供参考。
回复
wva525
2013年03月11日 11:17:44
3楼
最好基础模板支好后用木方夹住螺栓,固定在模板上。固定钢筋太细,还是得偏位。
回复
小榕树
2013年03月11日 16:16:39
4楼
最好再用模板套一下,浇注砼后,还得复核锚栓尺寸,偏了就不好办了。
回复
dosun
2013年03月11日 22:32:17
5楼
是要控制好螺栓定位和标高,不然以后装柱子就麻烦了。

工业建筑结构设计Q群:295892617 欢迎大家入群共同交流、学习!
回复
天涯居士
2013年03月12日 08:04:15
6楼
应该制作一个钢模板来固定锚栓,保证预埋螺栓的间距和标高。
回复
心安即归处
2013年03月12日 09:29:14
7楼
柱脚螺栓一般要用专门设置的钢模固定,否则浇筑混凝土时很容易移位,图示的做法明显不规范
回复
zyb15023265759
2013年03月12日 11:24:17
8楼
看规范上面有要求
回复
zyb15023265759
2013年03月12日 11:25:22
9楼
单手首要保证地脚螺栓的固定,以免发生位置偏移
回复
tianle37
2013年03月12日 15:02:01
10楼
学习了,楼主有心了
回复
mistyfoggy
2013年03月13日 14:18:16
11楼
钢结构做的少,做过一次,自己也没弄清楚
回复