本帖最后由 fly1002046 于 2015-9-25 11:43 编辑 这是我女朋友家三四年前的安置房,在二楼,正好卫生间渗水渗到下面人家,一楼住户来我家投诉,所以我把我家卫生间瓷砖凿开,下面我会附图。一张是一层住户卫生间照片,一张是我家卫生间照片。大家先看看,猜猜施工单位是怎么做的!!!楼主过了两年半终于现身说法啦,最终调查结果是原设计只有一个地漏,老丈人在卫生间装修时让增加一个拖把池排水管,结果装修队伍瞎搞,没有把拖把池排水管接到排水横管上,直接在填充层内把拖把池排水管做个90度弯头接进地漏排水管,对排水是大忌!!!不过原施工队伍也不要脸把地漏的p弯或者S弯省了(现在的地漏水封都是骗人的),导致只有楼上住户拉粑粑,我家卫生间就是香飘千里。

本帖最后由 fly1002046 于 2015-9-25 11:43 编辑

这是我女朋友家三四年前的安置房,在二楼,正好卫生间渗水渗到下面人家,一楼住户来我家投诉,所以我把我家卫生间瓷砖凿开,下面我会附图。一张是一层住户卫生间照片,一张是我家卫生间照片。大家先看看,猜猜施工单位是怎么做的!!!



楼主过了两年半终于现身说法啦,最终调查结果是原设计只有一个地漏,老丈人在卫生间装修时让增加一个拖把池排水管,结果装修队伍瞎搞,没有把拖把池排水管接到排水横管上,直接在填充层内把拖把池排水管做个90度弯头接进地漏排水管,对排水是大忌!!!不过原施工队伍也不要脸把地漏的p弯或者S弯省了(现在的地漏水封都是骗人的),导致只有楼上住户拉粑粑,我家卫生间就是香飘千里。

1.jpg


2.jpg

免费打赏
山泉雾雨
2013年03月15日 14:22:25
32楼
卫生间应该有沉坑吧,洗脸盆的排水应该接在地漏竖管或立管上了。
回复
shizhenzhou
2013年03月15日 17:48:55
33楼
郁闷咯
……
回复
yyy12345687
2013年03月15日 18:47:24
34楼
洗手盆没有连在排水支管上,真是这样吗:P
回复
lynan_123
2013年03月16日 10:47:35
35楼
漏水跟管道连接应该没有太大关系吧,我感觉还是楼层的防水处理的不好,以及管道口处的密封不严实,才导致漏水,不知道楼主觉得哪点有问题了,请解释下
回复
zhouzhongyou8
2013年03月16日 20:34:00
36楼
fly1002046 发表于 2013-3-8 22:25 图片一是一层卫生间顶部,图片二是我家卫生间。我家很明显左边是水池,右边是洗衣机地漏,下面住户也就是一 …应该是三通管接头漏水,密封坏了
回复
灬天蝎乄
2013年03月17日 09:08:53
37楼
装修的无所不能 ;P
回复
yiming8846
2013年03月17日 17:31:51
38楼
直接排到主管也可以,不用打眼了
回复
roj250999562
2013年03月17日 18:15:48
39楼
哈哈哈哈哈
回复
daiwenyi1988
2013年03月17日 20:45:03
40楼
我估计施工单位把管子埋在结构层里面了,管子接口有渗漏,加上结构层防水层在管子上面,不起作用!
回复
yydxzhangzhidd
2013年03月17日 20:45:11
41楼
卫生间是降板的吗,可能是把洗手盆的排水与地漏并一处了,像这样的真还没见过。牛!