求助,做了四年水电监理,被这种做法瞎了一跳
fly1002046
fly1002046 Lv.3
2013年03月08日 22:23:40
只看楼主

本帖最后由 fly1002046 于 2015-9-25 11:43 编辑 这是我女朋友家三四年前的安置房,在二楼,正好卫生间渗水渗到下面人家,一楼住户来我家投诉,所以我把我家卫生间瓷砖凿开,下面我会附图。一张是一层住户卫生间照片,一张是我家卫生间照片。大家先看看,猜猜施工单位是怎么做的!!!楼主过了两年半终于现身说法啦,最终调查结果是原设计只有一个地漏,老丈人在卫生间装修时让增加一个拖把池排水管,结果装修队伍瞎搞,没有把拖把池排水管接到排水横管上,直接在填充层内把拖把池排水管做个90度弯头接进地漏排水管,对排水是大忌!!!不过原施工队伍也不要脸把地漏的p弯或者S弯省了(现在的地漏水封都是骗人的),导致只有楼上住户拉粑粑,我家卫生间就是香飘千里。

本帖最后由 fly1002046 于 2015-9-25 11:43 编辑

这是我女朋友家三四年前的安置房,在二楼,正好卫生间渗水渗到下面人家,一楼住户来我家投诉,所以我把我家卫生间瓷砖凿开,下面我会附图。一张是一层住户卫生间照片,一张是我家卫生间照片。大家先看看,猜猜施工单位是怎么做的!!!



楼主过了两年半终于现身说法啦,最终调查结果是原设计只有一个地漏,老丈人在卫生间装修时让增加一个拖把池排水管,结果装修队伍瞎搞,没有把拖把池排水管接到排水横管上,直接在填充层内把拖把池排水管做个90度弯头接进地漏排水管,对排水是大忌!!!不过原施工队伍也不要脸把地漏的p弯或者S弯省了(现在的地漏水封都是骗人的),导致只有楼上住户拉粑粑,我家卫生间就是香飘千里。

1.jpg


2.jpg

免费打赏
咚咚锵公子
2013年03月14日 12:54:05
22楼
两个管路汇在一起有啥危害呢??请大神讲解
回复
waterxuxue2004
2013年03月14日 14:56:38
23楼
没图片了!
回复
fly1002046
2013年03月14日 15:59:04
24楼
后来我问了我丈人,原来是装修的时候加进去的,坑!
回复
zcx50801989
2013年03月14日 16:30:51
25楼
不觉得有什么问题啊...明显是装修公司把洗衣机的地漏管跟水池的排水管搞了个三通。但是做的质量不行,导致管子漏水。做土建的不清楚这违反什么规范了,又有什么危害...施工质量的事。
回复
xia317767437
2013年03月14日 16:49:28
26楼
值得深思这个问题 我们家的房子是不是也会存在这样的问题呢 还没有看
回复
zz-pig
2013年03月14日 17:03:18
27楼
没有下文了?
回复
yangl_f
2013年03月14日 17:44:37
28楼
楼主到底要说明什么问题?
回复
ljhaizr
2013年03月14日 19:08:43
29楼
这是室内装修造成的,和建筑施工方没关系,应该是在室内卫生间装修时把卫生间防水层给破坏了造成楼下,楼主是不是想说安置房的施工质量很差吧
回复
yang81876503
2013年03月15日 11:50:35
30楼
做漏了,工人想办法乱来的,没什么,重新弄一下就完了
回复
yflovewlq
2013年03月15日 12:58:34
31楼
楼层排放???
回复

相关推荐