在建筑工程中,电缆桥架需要避让各种管道或随着结构翻弯,导致弯头的制作安装数量很大, 且常常由于吊顶内空间有限,弯头样式不确定,给数据测量带来了极大的不便,往往需要反复登高测量。 针对传统桥架弯头制作安装中存在的效率低等问题,威海建设集团安装公司在改造工程中自主创新研发了专利技术:
在建筑工程中,电缆桥架需要避让各种管道或随着结构翻弯,导致弯头的制作安装数量很大, 且常常由于吊顶内空间有限,弯头样式不确定,给数据测量带来了极大的不便,往往需要反复登高测量。
针对传统桥架弯头制作安装中存在的效率低等问题,威海建设集团安装公司在改造工程中自主创新研发了专利技术: 项目部创新弯头制作安装工艺, 利用桥架两侧护板为轴,折成各种角度。 具体实施措施如下:
1、保证弯头组对调节角度时可以轻松转动。将两侧改为圆弧:
2、通过上返最大90°及下返最大90°,确定桥架两侧护板圆弧长度,即桥架高度:
3、通过对本工程所测量的现场弯头角度分析汇总,确定圆弧处丝孔分部及个数:
4、为了保证弯头连接处底面可以封堵,在弯头底板处预留丝孔:
5、两组弯头组对设计效果图:
6、样品实例:
实施效果:通过上述对策的实施,可以满足桥架返弯要求。
1、选用与桥架一致的板材制作封板;
2、根据弯头角度确定底面封板丝孔的距离;
3、侧面封堵板为四个丝孔;
4、封板边缘不能出现毛刺,以免划伤电缆。
侧面封板
底面封板
当采用封闭式桥架时,要求安装侧面封板,且配齐丝帽:
安装底面封板时,需先将底面封板折成与弯头一致角度后,再用桥架丝紧固:
实施效果:侧面封板及底面封板均可以量产,且封板与弯头之间连接严密。
新式弯头与传统弯头制作安装方法相比,具有施工简便、现场安装难度小的优势,规避了高处反复测量数据,更加安全可靠,而且安装及观感 质量 也得到了显著提高。