求助,做了四年水电监理,被这种做法瞎了一跳
fly1002046
fly1002046 Lv.3
2013年03月08日 22:23:40
只看楼主

本帖最后由 fly1002046 于 2015-9-25 11:43 编辑 这是我女朋友家三四年前的安置房,在二楼,正好卫生间渗水渗到下面人家,一楼住户来我家投诉,所以我把我家卫生间瓷砖凿开,下面我会附图。一张是一层住户卫生间照片,一张是我家卫生间照片。大家先看看,猜猜施工单位是怎么做的!!!楼主过了两年半终于现身说法啦,最终调查结果是原设计只有一个地漏,老丈人在卫生间装修时让增加一个拖把池排水管,结果装修队伍瞎搞,没有把拖把池排水管接到排水横管上,直接在填充层内把拖把池排水管做个90度弯头接进地漏排水管,对排水是大忌!!!不过原施工队伍也不要脸把地漏的p弯或者S弯省了(现在的地漏水封都是骗人的),导致只有楼上住户拉粑粑,我家卫生间就是香飘千里。

本帖最后由 fly1002046 于 2015-9-25 11:43 编辑

这是我女朋友家三四年前的安置房,在二楼,正好卫生间渗水渗到下面人家,一楼住户来我家投诉,所以我把我家卫生间瓷砖凿开,下面我会附图。一张是一层住户卫生间照片,一张是我家卫生间照片。大家先看看,猜猜施工单位是怎么做的!!!



楼主过了两年半终于现身说法啦,最终调查结果是原设计只有一个地漏,老丈人在卫生间装修时让增加一个拖把池排水管,结果装修队伍瞎搞,没有把拖把池排水管接到排水横管上,直接在填充层内把拖把池排水管做个90度弯头接进地漏排水管,对排水是大忌!!!不过原施工队伍也不要脸把地漏的p弯或者S弯省了(现在的地漏水封都是骗人的),导致只有楼上住户拉粑粑,我家卫生间就是香飘千里。

1.jpg


2.jpg

免费打赏
lulibinggaomeng
2013年03月13日 20:01:31
12楼



、、、、、、、、、无语!

回复
lulibinggaomeng
2013年03月13日 20:02:23
13楼
问题很严重
回复
李卫亮
2013年03月13日 20:31:27
14楼
不像是真的,如果是在楼板内连接,造价岂不是更高,就算是施工错误也可以后期钻眼啊。
回复
下一个午后
2013年03月13日 21:02:49
15楼
这样做可以?
回复
kangshaolove
2013年03月13日 22:01:48
16楼
然后呢,后续????
回复
qq853233746
2013年03月14日 08:26:24
17楼
你想想,每户都这样,能省多少钱啊
回复
gxb86011839
2013年03月14日 09:16:26
18楼
:handshake
回复
yangchao_xiao
2013年03月14日 09:45:35
19楼
各位,房子原来建筑时,卫生间就只有一个地漏排水管。房子装修时,因为需要两个排水口,装修公司在二楼地面做了三通排水管,一个给洗衣机、一个给洗手台盆,其他冷热水管铺设好后,用混泥土填充摸平,并作防水处理。如果你家洗衣机不放在卫生间,那不是只要一个吸收台盆排水不就好了!大家认同不!漏水问题可以建筑方和专修公司共同商议解决!
回复
yangchao_xiao
2013年03月14日 11:35:12
20楼
应该说这个还可以的。上次见过奇葩的事情,装修公司把热水管用电线绑在排水立管上(用了薄保温),可悲的是后来排水立管横面断裂漏水,装修公司说他们没有责任,并且说他们在宁波一年做4、5百套房子,都是这样做的,说没有问题的!