求助,做了四年水电监理,被这种做法瞎了一跳
fly1002046
fly1002046 Lv.3
2013年03月08日 22:23:40
只看楼主

本帖最后由 fly1002046 于 2015-9-25 11:43 编辑 这是我女朋友家三四年前的安置房,在二楼,正好卫生间渗水渗到下面人家,一楼住户来我家投诉,所以我把我家卫生间瓷砖凿开,下面我会附图。一张是一层住户卫生间照片,一张是我家卫生间照片。大家先看看,猜猜施工单位是怎么做的!!!楼主过了两年半终于现身说法啦,最终调查结果是原设计只有一个地漏,老丈人在卫生间装修时让增加一个拖把池排水管,结果装修队伍瞎搞,没有把拖把池排水管接到排水横管上,直接在填充层内把拖把池排水管做个90度弯头接进地漏排水管,对排水是大忌!!!不过原施工队伍也不要脸把地漏的p弯或者S弯省了(现在的地漏水封都是骗人的),导致只有楼上住户拉粑粑,我家卫生间就是香飘千里。

本帖最后由 fly1002046 于 2015-9-25 11:43 编辑

这是我女朋友家三四年前的安置房,在二楼,正好卫生间渗水渗到下面人家,一楼住户来我家投诉,所以我把我家卫生间瓷砖凿开,下面我会附图。一张是一层住户卫生间照片,一张是我家卫生间照片。大家先看看,猜猜施工单位是怎么做的!!!



楼主过了两年半终于现身说法啦,最终调查结果是原设计只有一个地漏,老丈人在卫生间装修时让增加一个拖把池排水管,结果装修队伍瞎搞,没有把拖把池排水管接到排水横管上,直接在填充层内把拖把池排水管做个90度弯头接进地漏排水管,对排水是大忌!!!不过原施工队伍也不要脸把地漏的p弯或者S弯省了(现在的地漏水封都是骗人的),导致只有楼上住户拉粑粑,我家卫生间就是香飘千里。

1.jpg


2.jpg

免费打赏
fly1002046
2013年03月08日 22:25:43
2楼
图片一是一层卫生间顶部,图片二是我家卫生间。我家很明显左边是水池,右边是洗衣机地漏,下面住户也就是一层住户,明显只有一个直弯。那么为什么我家是两个排水管件,为什么到了下面人家就只有一个直弯?
大家先猜猜看吧!
回复
小方
2013年03月09日 11:01:41
3楼
水直接排到楼板里面?
回复
zhaowenliangde
2013年03月09日 11:42:01
4楼
洗手盆下水管在地面上和洗衣机(地漏)连接后排至一楼。
回复
云涛
2013年03月10日 00:18:11
5楼
这样的设计真是无语了!
回复
jl709800
2013年03月11日 16:15:45
6楼
楼主没下文了
回复
fengjiyelun
2013年03月13日 09:11:42
7楼
你为什么不自己试一下到底问题在哪,很简单啊。然后再找他们理论,甚至可以赔偿。
回复
puchejam
2013年03月13日 10:24:35
8楼
高明!!!!!!实在是高!
回复
fjndjzx19680301
2013年03月13日 11:23:12
9楼
:L:L:L:L:L:L:L:L
回复
zz285924512
2013年03月13日 16:16:15
10楼
眼熟,我公司前期楼盘见过。属于洗衣机地漏与洗手盘排水管连接。
回复
zhangzhang2010
2013年03月13日 17:08:32
11楼
楼主能不能解答下啊,这样做存在什么样的问题?