水泵为何爆裂?求各位大神分析原因!
xiangyue1998
2013年03月06日 13:55:02
只看楼主

问题描述:132KW冷冻水泵,设计管道工作压力为1.3Mpa,管道在试压均合格,对设备进行试压的过程中,在压力仅到1.6Mpa时,水泵壳体直接爆裂(如图),设计要求压力为1.8Mpa,请各位帮忙分析一下什么原因?泵为江西产的国产水泵。在试压之前压力仅为0.5Mpa时,此批水泵在密封处均有漏水情况,后业主要求运回原厂修理,此次试压为修理后的一次试压。(如下图)请高人指点,是我压力表问题,还是水泵问题?还请各位不吝赐教!

问题描述:132KW冷冻水泵,设计管道工作压力为1.3Mpa,管道在试压均合格,对设备进行试压的过程中,在压力仅到1.6Mpa时,水泵壳体直接爆裂(如图),设计要求压力为1.8Mpa,请各位帮忙分析一下什么原因?泵为江西产的国产水泵。在试压之前压力仅为0.5Mpa时,此批水泵在密封处均有漏水情况,后业主要求运回原厂修理,此次试压为修理后的一次试压。(如下图)


请高人指点,是我压力表问题,还是水泵问题?还请各位不吝赐教!


1.jpg

2.jpg

3.jpg
免费打赏
hwh1997
2013年03月08日 16:50:27
12楼
可能是承压等级达不到设计要求或质量问题:L
回复
lihuajiancn
2013年03月08日 20:03:55
13楼
质量问题,国人做产品什么时候能认真啊
回复
姚术杭
2013年03月09日 00:08:10
14楼
泵壳有质量问题
回复
simmmmple
2013年03月09日 14:44:56
15楼
一般不会有问题,像你这样的,估计正如楼上诸位所言。
回复
oustar
2013年03月09日 15:34:46
16楼
感觉是水泵有质量问题
回复
波澜不惊bobo
2013年03月09日 19:34:50
17楼
水泵质量问题,这点压力都会裂,水泵厂家就关门算了。
回复
znsjpda
2013年03月09日 22:33:23
18楼
铸件问题。
回复
米开朗基罗
2013年03月10日 05:48:48
19楼
泵的质量有问题
回复
qd2140576_13
2013年03月10日 08:04:35
20楼
请楼主关注一下,水泵属设备,它和管网的实验压力是不一样的。
回复
人石械
2013年03月10日 09:05:32
21楼
按你讲的情况分析应是水泵和运输的问题,我在一个工地也遇到过这个现像.当时还没有安装已经发现了一条10多公分的裂纹.
回复