低压电器——配线原则(新手必看)
猫头鹰
猫头鹰 Lv.8
2013年03月06日 13:49:15
只看楼主

本帖最后由 mantou1hao 于 2013-3-6 13:56 编辑 配线原则 板前明线布线:手工布线时(非模型、模具配线),应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不得松动便于检修等要求。 1、走线通道应尽可能少,同一通道中的沉底导线,按主、控电路分类集中,单层平行密排或成束,应紧贴敷设面。 2、导线长度应尽可能短,可水平架空跨越,如两个元件线圈之间、连线主触头之间的连线等,在留有一定余量的情况下可不紧贴敷设面。

本帖最后由 mantou1hao 于 2013-3-6 13:56 编辑

配线原则

板前明线布线:手工布线时(非模型、模具配线),应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不得松动便于检修等要求。
1、走线通道应尽可能少,同一通道中的沉底导线,按主、控电路分类集中,单层平行密排或成束,应紧贴敷设面。
2、导线长度应尽可能短,可水平架空跨越,如两个元件线圈之间、连线主触头之间的连线等,在留有一定余量的情况下可不紧贴敷设面。
3、同一平面的导线应高低一致或前后一致,不能交叉。当必须交叉时,可水平架空跨越,但必须属于走线合理。
4、布线应横平竖直,变换走向应垂直90°。
5、上下触点若不在同一垂直线下,不应采用斜线连接。
6、导线与接线端子或线桩连接时,应不压绝缘层、不反圈及露铜不大于1mm。并做到同一元件、同一回路的不同接点的导线间距离保持一致。
7、一个电器元件接线端子上的连接导线不得超过两根,每节接线端子板上的连接导线一般只允许连接一根。
8、布线时,严禁损伤线芯和导线绝缘。
9、导线截面积不同时,这将截面积大的放在下层,截面积小的放在上层
10、多根导线布线时(主回路)应做到整体在同一水平面或同一垂直面。
11、如果线路简单可不套编码套管。
导线的颜色标志:
1、保护导线(PE)必须采用黄绿双色:
2、动力电路的中线(N)和中间线(M)必须是浅蓝色:
3、交流或直流动力电路应采用黑色:
4、交流控制电路采用红色:
5、直流控制电路采用蓝色:
6、用作控制电路联锁的导线,如果是与外边控制电路连接,而且当电源开关:断开仍带电时,应采用橘黄色或黄色:
7、与保护导线连接的电路采用白色:
221333v7f88d7fi75781ds.jpg.thumb.jpg
221329nhm4l3msz4cv4afv.jpg.thumb.jpg
221327j5e55kz7d7yysxbg.jpg.thumb.jpg
221324ddvvdgdoxrofwowi.jpg.thumb.jpg

2013年03月13日 11:58:04
52楼
东西很好,来学习了!
回复
hb7975
2013年03月13日 15:29:42
53楼
不是,那是给供电局做的一个实训室。
回复
xyedm
2013年03月13日 17:56:57
54楼
学习啦,楼主辛苦拉
回复
m8960387
2013年03月14日 12:12:59
55楼
好东西,来学习!
回复
啊橙
2013年03月18日 13:28:31
56楼
貌似很不错
回复
duchuang123
2013年03月18日 13:38:36
57楼
:time:
回复
小狗狗梦园
2013年03月18日 15:21:25
58楼
总结的不错,但美中不足的是上的图安装底板竟然是木板,这是不允许的哟。
回复
lemontree88
2013年03月18日 17:01:56
59楼
学习了,希望上更多得图哦
回复
dev1227ht
2013年03月18日 21:02:08
60楼
诶呀这么犀利啊!:)
回复
cxgcxgcxg640908
2013年03月18日 21:05:42
61楼
总结得不错走线清晰,不错
回复

相关推荐

APP内打开