低压电器——配线原则(新手必看)
猫头鹰
猫头鹰 Lv.8
2013年03月06日 13:49:15
只看楼主

本帖最后由 mantou1hao 于 2013-3-6 13:56 编辑 配线原则 板前明线布线:手工布线时(非模型、模具配线),应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不得松动便于检修等要求。 1、走线通道应尽可能少,同一通道中的沉底导线,按主、控电路分类集中,单层平行密排或成束,应紧贴敷设面。 2、导线长度应尽可能短,可水平架空跨越,如两个元件线圈之间、连线主触头之间的连线等,在留有一定余量的情况下可不紧贴敷设面。

本帖最后由 mantou1hao 于 2013-3-6 13:56 编辑

配线原则

板前明线布线:手工布线时(非模型、模具配线),应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不得松动便于检修等要求。
1、走线通道应尽可能少,同一通道中的沉底导线,按主、控电路分类集中,单层平行密排或成束,应紧贴敷设面。
2、导线长度应尽可能短,可水平架空跨越,如两个元件线圈之间、连线主触头之间的连线等,在留有一定余量的情况下可不紧贴敷设面。
3、同一平面的导线应高低一致或前后一致,不能交叉。当必须交叉时,可水平架空跨越,但必须属于走线合理。
4、布线应横平竖直,变换走向应垂直90°。
5、上下触点若不在同一垂直线下,不应采用斜线连接。
6、导线与接线端子或线桩连接时,应不压绝缘层、不反圈及露铜不大于1mm。并做到同一元件、同一回路的不同接点的导线间距离保持一致。
7、一个电器元件接线端子上的连接导线不得超过两根,每节接线端子板上的连接导线一般只允许连接一根。
8、布线时,严禁损伤线芯和导线绝缘。
9、导线截面积不同时,这将截面积大的放在下层,截面积小的放在上层
10、多根导线布线时(主回路)应做到整体在同一水平面或同一垂直面。
11、如果线路简单可不套编码套管。
导线的颜色标志:
1、保护导线(PE)必须采用黄绿双色:
2、动力电路的中线(N)和中间线(M)必须是浅蓝色:
3、交流或直流动力电路应采用黑色:
4、交流控制电路采用红色:
5、直流控制电路采用蓝色:
6、用作控制电路联锁的导线,如果是与外边控制电路连接,而且当电源开关:断开仍带电时,应采用橘黄色或黄色:
7、与保护导线连接的电路采用白色:
221333v7f88d7fi75781ds.jpg.thumb.jpg
221329nhm4l3msz4cv4afv.jpg.thumb.jpg
221327j5e55kz7d7yysxbg.jpg.thumb.jpg
221324ddvvdgdoxrofwowi.jpg.thumb.jpg

2013年03月12日 00:57:04
42楼
不错啊 图纸就一张啊,有点太小
回复
a1351419
2013年03月12日 06:28:06
43楼
不错不错谢谢啦
回复
张定
2013年03月12日 06:37:25
44楼
从制作工艺可以看出一个人的个性。
回复
quzhetongyou
2013年03月12日 06:52:29
45楼
很好的总结,感谢楼主分享!
回复
博乐
2013年03月12日 09:08:23
46楼
图文并茂,谢谢楼主
回复
mujian1997
2013年03月12日 14:43:42
47楼
学习了!
回复
mxd2013
2013年03月12日 17:19:05
48楼
不错,挺一下
回复
一指慢
2013年03月12日 17:42:21
49楼
19楼是供电部门的吧、
回复
仲子
2013年03月13日 08:58:11
50楼
:)谢谢楼主 学习了
回复
yl284144660
2013年03月13日 11:23:04
51楼
总结的很好啊····
回复

相关推荐

APP内打开