大于500的消防水池分为2个,连通管设置
灬天蝎乄
灬天蝎乄 Lv.14
2013年03月06日 08:40:27
只看楼主

手头现在的一个工程经计算消防水量超过了500立方,把水池做了分隔,并在2个水池中间增加了连通管,管上设置阀门。总工审图时,提出,两个水池的分隔墙不用做成双墙,即不用设置连通管,只需是2个独立的水池即可,这样也可以减少水池的面积,给甲方节省空间,节约成本。并说即便设置了双墙,做连通管,甲方实际施工的时候也多不做。而且不设连通管的做法,消防队和审图公司都是认可的。大家现在遇到这种情况是怎么做的,是否设置了连通管,本人认为还是设置连通管比较稳妥,因为毕竟采取了分隔,单个水池储存的消防水量是不够的,如果有一套泵出现了问题,不能启动,那就只能用一半的水量来灭火。。。

2013年03月06日 10:22:19
2楼
应该分两种情况。一、两台消防泵是分别从不同的水池吸水的,每台水泵的吸水管只从对应的消防水池吸水,当一台故障而另一台对应的水池正好在清洗时就无法启动灭火,这种情况需要设水池连通管。二、如果你的消防泵吸水管路是一个连通管(即每台水泵的吸水管与两个水池连接),这种情况就可以不设水池连通管了。
回复
waterdn
2013年03月06日 10:26:21
3楼
我画了个示意图
回复
waterdn
2013年03月06日 10:29:37
4楼
上图发随便画了下,图二的阀门放错了:L
回复
灬天蝎乄
2013年03月06日 12:36:05
5楼
canyue55 发表于 2013-3-6 10:29 上图发随便画了下,图二的阀门放错了实际是这样设置的4612873
回复
waterdn
2013年03月06日 12:48:36
6楼
那要设连通管的
回复
灬天蝎乄
2013年03月06日 12:53:23
7楼
canyue55 发表于 2013-3-6 12:48 那要设连通管的我感觉也要设,但总工说不用,还说某本手册上有样图。。。
回复
飞狼晨曦
2013年03月06日 18:46:35
8楼
看看这个哈哈哈哈
回复
灬天蝎乄
2013年03月06日 21:21:26
9楼
chjn73422 发表于 2013-3-6 18:46 看看这个哈哈哈哈这是那本手册上的 ?
回复
飞狼晨曦
2013年03月06日 23:01:42
10楼
04S204 消防专用水泵选用及安装
wenku.baidu.com/view/0d5cd3c74028915f804dc269.html
回复
风在何方
2013年03月07日 09:34:10
11楼
消防水池容量过大时应分成2个,以便水池检修、清洗时仍能保证消防用水,但2个水池都应具备独立使用的功能,各有水泵吸水管、补水进水管、泄水管、溢水管等。2个水池之间还应设置连通管和控制阀门。