消防电梯井坑排水管怎么连接呢
dinlywonder
2013年03月05日 18:02:24
只看楼主

问题1:这里有3个电梯,那么消防电梯基坑是3个还是1个?问题2:基坑尺寸如何确定?问题3:排水如何连接到潜污泵泵坑,管径多少?谢谢各位前辈了

QQ截图20120304175949.jpg

问题1:这里有3个电梯,那么消防电梯基坑是3个还是1个?
问题2:基坑尺寸如何确定?
问题3:排水如何连接到潜污泵泵坑,管径多少?

谢谢各位前辈了

QQ截图20120304175949.jpg

免费打赏
huangsuihua
2013年07月09日 16:15:35
12楼
1. 这里有3个电梯,那么消防电梯基坑是3个还是1个?答:正常情况应该是1个。
2:基坑尺寸如何确定?答:消防电梯基坑由建筑结构决定。
3:排水如何连接到潜污泵泵坑,管径多少?答:在消防电梯基坑底预埋DN200铸铁管连接到集水井,集水井 有效容积不小于2立方立方,排水泵的排水量不小于10L/s即可。
回复
co1485882790889
2017年12月22日 13:20:25
13楼

如果是施工,直接问设计几个消防电梯,如果一个消防电梯,就把消防电梯和集水坑用连通管连接。连通管管径基本DN200,材质镀锌钢管,只要不倒坡就好了。如果三个消防电梯,就把电梯都连接集水坑,看设计怎么说,你就怎么连就好了。这里注意下消防电梯的底标高,连通管放置在消防电梯最下面。

如果是设计,你就要看看建筑类别,根据要求设计消防电梯。参考08S305图集就好了

回复
魏清霞
2017年12月25日 10:36:06
14楼

学习了。。。

回复

相关推荐

APP内打开