消防电梯井坑排水管怎么连接呢
dinlywonder
2013年03月05日 18:02:24
只看楼主

问题1:这里有3个电梯,那么消防电梯基坑是3个还是1个?问题2:基坑尺寸如何确定?问题3:排水如何连接到潜污泵泵坑,管径多少?谢谢各位前辈了

QQ截图20120304175949.jpg

问题1:这里有3个电梯,那么消防电梯基坑是3个还是1个?
问题2:基坑尺寸如何确定?
问题3:排水如何连接到潜污泵泵坑,管径多少?

谢谢各位前辈了

QQ截图20120304175949.jpg

免费打赏
lk-163
2013年03月05日 18:07:20
2楼
3个都是消防电梯吗,如果就1个就那个基坑排水,如果3个都是的话可把3个基坑连通,排出管150在底板下敷设。尺寸按规范做2立方就够了.
回复
lihai1216
2013年03月07日 15:58:47
3楼
这就置顶了啊~~~
回复
方位
2013年06月24日 18:41:03
4楼
3台电梯只有一台是消防电梯,基坑尺寸设计要求,排水管的连接和管径水施有标注。
回复
小朝
2013年06月24日 21:09:33
5楼
消防电梯只有一台,高规规定 当每层建筑面积不大于1500m2
时,应设1台消防电梯,负一层底坑就可以做一个集水坑,消防集水坑容积不小于2立方,排水泵的排水量不应小于10L/s
回复
yangjimeng
2013年06月29日 15:22:05
6楼
看看几台消防电梯
回复
lpp163
2013年07月02日 16:41:14
7楼
第一、三问题可参考08s305.
第二个问题集水坑大小满足不小于2立方,排水泵的排水量不小于10L/s。也就是说集水坑的大小还要有足够的空间安装两台或一台泵。
回复
lpp163
2013年07月02日 16:42:06
8楼
2立方的坑未必能安装排量10的泵。这个要注意。
回复
dinlywonder
2013年07月03日 22:53:39
9楼
lpp163 发表于 2013-7-2 16:41 第一、三问题可参考08s305.第二个问题集水坑大小满足不小于2立方,排水泵的排水量不小于10L/s。也就是说集 …多谢热情回答
回复
mickjiang
2013年07月05日 18:39:47
10楼
dinlywonder 发表于 2013-7-3 22:53 多谢热情回答只有消防电梯才有集水坑,在消防电梯基坑底预埋DN200钢管,接入消防电梯集水坑。
回复
wanli_ghost
2013年07月07日 10:45:40
11楼
学习。。。
回复

相关推荐

APP内打开